消防应急照明专题帖子汇总
plainlife 发表于 2018-9-30 10:19 可以降压,消防电机不能采用软起或变频起动,星三角和自耦降压还是可以的
zhouke 发表于 2018-9-30 11:19 软启装置内含有源器件,不能用于消防电机启动。
x01oct 发表于 2018-9-30 12:13 规范是哪条呢?
zhouke 发表于 2018-9-30 15:49 GB50974-2014/11.0.14
x01oct 发表于 2018-9-30 16:25 收到,谢谢 但是这条也只是写了不宜,没说不应。规范里有不应采用变频的条文,但是我没有找到不应采用 ...
设计原理 发表于 2018-10-1 18:51 UL 218 就可以。请问,民规与UL 218哪个是正确的? 某主编讲,软起产品国产的不可靠。简直是乱讲。美 ...