[问题探讨] 关于GB 51251-2017第5.2.2条探讨

[复制链接]
     
发表于 2018-9-1 11:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:
    1 现场手动启动;
    2 火灾自动报警系统自动启动;
    3 消防控制室手动启动;
    4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;
    5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。这个连锁是什么意思?
     
发表于 2018-9-1 18:00:18 | 显示全部楼层
应该理解联动吧
     
发表于 2018-9-1 18:08:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-1 18:11:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-9-3 08:58:49 | 显示全部楼层
我阀关了,你风机就得关,阀没有打开,风机也启动不了

点评

是,这就是矛盾的,外行人写的控制目标条文。电气专家不出来说几句,丢人大了。  发表于 2018-9-3 09:31
     
发表于 2018-9-3 09:33:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-3 09:34:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-3 11:58:22 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-9-3 09:33
是,这就是矛盾的,外行人写的控制目标条文。电气专家不出来说几句,丢人丢大了。

5 针对的是常开防火阀,与4无关
     
发表于 2018-9-3 14:06:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-3 16:52:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-9-3 16:53 编辑
设计原理 发表于 2018-9-3 14:06
没听说过啊。防火阀,闭阀起动风机,起动风机完成后,打开防火阀。
火灾扩大,280度温度释放器熔断,防火 ...

暖通的人认为没问题,手动打开排烟口是启动信号之一,而且是直接启动,我不同意,我说没这个,这个信号进模块,从模块启动
     
发表于 2018-9-3 17:12:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-9-3 16:52
暖通的人认为没问题,手动打开排烟口是启动信号之一,而且是直接启动,我不同意,我说没这个,这个信号进 ...

这个确实一开始有一点争议。说直接启动的是看了条文说明文字所谓的“不受其他因素的影响”的影响,但更合理的是可以理解为是针对采用多种启动方式的目的而不是仅针对排烟口开启联动的
     
发表于 2018-9-3 18:09:58 | 显示全部楼层
5针对的是排烟总管上进排烟机房的那个常开阀,不存在矛盾问题
     
发表于 2018-9-3 19:10:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-3 19:11:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-3 19:24:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽