账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6397|回复: 10

[求助] 请问下水池子的接地电阻测试箱放在哪?

[复制链接]
     
发表于 2018-8-31 15:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
经常做一些反冲洗水池、调节池什么的,这池子的接地电阻测试箱放在哪?需不需要设啊?这个池子的配电柜在池子旁露天设置的话,MEB等电位联结版怎么设置啊?
发表于 2018-8-31 15:38:50 | 显示全部楼层
接地电阻测试箱,这里用不上
     
发表于 2018-8-31 15:41:36 | 显示全部楼层
室外配电柜做重复接接地即可,你说的这些都可以不做吧。
发表于 2018-8-31 15:46:31 | 显示全部楼层
这种室外配电箱,做好接地处理,不需要设置总等电位箱(游泳池、喷水池这种可能进人的处所需要)
     
 楼主| 发表于 2018-8-31 16:00:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 15:46
这种室外配电箱,做好接地处理,不需要设置总等电位箱(游泳池、喷水池这种可能进人的处所需要)

那游泳池的总电位箱设哪啊
     
 楼主| 发表于 2018-8-31 16:01:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 15:38
接地电阻测试箱,这里用不上

有个人说任何接地网都要设接地电阻测试箱
发表于 2018-8-31 16:05:33 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2018-8-31 16:00
那游泳池的总电位箱设哪啊

有房间的,设置在墙上,没有房间的,设置在旁边的房子里(值班室、设备房等);旁边也没有房子的,设置在旁边的井里
发表于 2018-8-31 16:08:18 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2018-8-31 16:01
有个人说任何接地网都要设接地电阻测试箱

你这个就是旁边的配电箱接地,其测试接地电阻不需要接地电阻测试箱
     
 楼主| 发表于 2018-8-31 16:10:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 16:08
你这个就是旁边的配电箱接地,其测试接地电阻不需要接地电阻测试箱

那怎么测试接地电阻啊?
发表于 2018-8-31 16:35:27 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2018-8-31 16:10
那怎么测试接地电阻啊?

需要用测试接地电阻的仪表,一端接在配电箱的PE端子,一端接大地
     
发表于 2018-8-31 17:46:08 | 显示全部楼层
如果有水泵等动力设备,就需要设置等电位端子箱,也是接地测试箱,这个可以设置在检修通道的赤壁上暗装,类似于景观喷水池,但是目前这部分的设计是欠缺的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则