账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5036|回复: 4

[问题探讨] 变电所在地面,经地下桥架引入各上部住宅总箱,总箱要设T1?

[复制链接]
     
发表于 2018-8-22 11:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范编写者给出解释,说距离变电所20m的建筑视为独立建筑,住宅距变电所20米以上时,总箱电源相当由外部引入,设T1。大家怎么看 spd t1.jpg
发表于 2018-8-22 14:59:43 | 显示全部楼层
林老的这本规范,很多地方编的不是太清楚
发表于 2018-8-22 15:01:51 | 显示全部楼层
4.13  GB50057-2010第4.3.8条4款:低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。现有一住宅工程总配电箱设在外墙明挂,至各单元配电箱线路室外埋地引入,总配电箱设Ⅰ级试验的电涌保护器,那么单元配电箱是否必须选用Ⅰ级试验的电涌保护器?
答:单元配电箱可以不选用Ⅰ级试验的电涌保护器。
防直接雷击时,必须选用Ⅰ级试验的电涌保护器。
防雷电感应时,可选用II级试验的电涌保护器。
自总配电箱至单元配电箱的线路是自外墙入室内,且线路埋地敷设,则该段线路不可能受到雷电直接接闪,所以不需要选用Ⅰ级试验的电涌保护器。
     
发表于 2018-8-23 16:39:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-22 15:01
4.13  GB50057-2010第4.3.8条4款:低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。现有 ...

这是什么答复?
发表于 2018-8-23 16:49:03 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-8-23 16:39
这是什么答复?

江苏图审机构的答疑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则