账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19175|回复: 16

[问题探讨] 一般耐火电缆可以支持3个小时的火烧么?

[复制链接]
     
发表于 2018-8-21 21:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,现在看到一些说法,消防电缆要保障3个小时..之前的耐火电缆还能用么?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2018-8-22 09:25:35 | 显示全部楼层
可以用,附加相应的保护措施
发表于 2018-8-22 09:26:32 | 显示全部楼层
耐火电缆也分了几级,一级的已经满足3小时的要求
发表于 2018-8-22 09:30:00 | 显示全部楼层
不知论坛里有没有电缆厂家,知不知道最新的耐火电缆技术参数
     
 楼主| 发表于 2018-8-22 10:33:00 | 显示全部楼层
是的,耐火电缆再不技术更新,马上要被淘汰了..
     
发表于 2018-8-22 16:17:19 | 显示全部楼层
事实上,传统的耐火电缆哪怕是穿管,刷防火涂料,都是满足不了3小时的
     
 楼主| 发表于 2018-8-22 17:45:20 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2018-8-22 16:17
事实上,传统的耐火电缆哪怕是穿管,刷防火涂料,都是满足不了3小时的

还有一个问题,三个小时有没有必要?据说着火的时候,人的逃亡时间只有15~20分钟,半小时以后逃不出来基本就出不来了..这个时候要求电缆防火3个小时,有意义么?不知道3个小时是根据什么来制定的?
     
发表于 2018-8-23 09:00:32 | 显示全部楼层
耐火电缆(槽盒)的耐火试验时间是90分钟,如果真的烧180分钟,那基本是不可能过的。
发表于 2018-8-23 09:04:56 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-8-22 17:45
还有一个问题,三个小时有没有必要?据说着火的时候,人的逃亡时间只有15~20分钟,半小时以后逃不出来基本就 ...

他这个是包括灭火时间,包括喷淋泵、消防泵工作到最后的时间
     
发表于 2018-8-23 09:06:00 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-8-22 17:45
还有一个问题,三个小时有没有必要?据说着火的时候,人的逃亡时间只有15~20分钟,半小时以后逃不出来基本就 ...

这个问题真的值得认真讨论。无论是消防水泵、防烟风机、应急照明等消防负荷,要求的供电时间都是各不相同的,民建中一般从0.5小时~3小时不等,而我们统一按3小时供电时间来配电缆,是不是造成巨大的浪费,是不是与国家绿色环保的政策相违背。
发表于 2018-8-23 09:06:52 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-8-23 09:00
耐火电缆(槽盒)的耐火试验时间是90分钟,如果真的烧180分钟,那基本是不可能过的。

民用建筑电气设计防火规范(征求意见稿)提出的耐火NH1级,是按真的烧180分钟考虑的
     
发表于 2018-8-24 22:26:50 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-8-22 17:45
还有一个问题,三个小时有没有必要?据说着火的时候,人的逃亡时间只有15~20分钟,半小时以后逃不出来基本就 ...

连结构都做不到3小时,何况电气。真不知道这些所谓的砖家想的都是什么,一点儿也不实事求是。
搞得暖通和水都不信任火灾报警了
发表于 2018-8-26 21:17:49 | 显示全部楼层
一般的耐火电缆是在950度的高位是不能坚持3个小时的,矿物质可以
     
发表于 2018-8-27 09:33:56 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-8-22 17:45
还有一个问题,三个小时有没有必要?据说着火的时候,人的逃亡时间只有15~20分钟,半小时以后逃不出来基本就 ...

应该是应急照明时间要考虑消防员灭火的照明
     
发表于 2018-8-27 10:52:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangxiulin 于 2018-8-27 10:53 编辑
chipy 发表于 2018-8-22 17:45
还有一个问题,三个小时有没有必要?据说着火的时候,人的逃亡时间只有15~20分钟,半小时以后逃不出来基本就 ...

三个小时是针对,消防灭火设备的,消火栓泵、消防控制室;疏散设备如应急照明是0.5小时,超高层避难层是1.5小时,医院老人建筑是1小时;防排烟设备时0.5小时;喷淋泵是1小时。从这个角度讲,一般建筑,消防泵房应采用矿物绝缘电缆,其他的消防设备采用有机耐火一般可满足要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则