账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14750|回复: 18

[求助] 地上一层配电房

[复制链接]
     
发表于 2018-8-20 12:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问单独的地上一层配电房,电缆沟怎么做,是抬高还是下挖再回填?下挖结构是不是要降板?电缆怎么引出配电房到各单体。
发表于 2018-8-20 13:46:14 | 显示全部楼层
配电房下面是大地下室吗?
     
发表于 2018-8-20 14:31:55 | 显示全部楼层
借这里问一下,配电设备安装,从抗震设计规范角度考虑,大家都怎么给相关专业,尤其是结构专业提条件?
     
 楼主| 发表于 2018-8-20 16:52:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-20 13:46
配电房下面是大地下室吗?

不是大地下室,就一层的房子
     
发表于 2018-8-20 17:00:38 | 显示全部楼层
只有一层的房子结构做底板了?不会吧,一层的话只有地梁,而且地梁比较深,在电缆沟以下。
这种情况当然做电缆沟是最好的了。
     
 楼主| 发表于 2018-8-20 17:03:20 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-8-20 17:00
只有一层的房子结构做底板了?不会吧,一层的话只有地梁,而且地梁比较深,在电缆沟以下。
这种情况当然做 ...

{:1_418:}谢谢
发表于 2018-8-21 09:06:07 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-8-20 14:31
借这里问一下,配电设备安装,从抗震设计规范角度考虑,大家都怎么给相关专业,尤其是结构专业提条件?

单从抗震角度,需要给结构提资料?(我理解是电气安装自己注意事项)
     
发表于 2018-8-21 09:20:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-21 09:06
单从抗震角度,需要给结构提资料?(我理解是电气安装自己注意事项)

我记得规范要求设备是要跟主体结构连为一体的,那么结构专业就需要单独为设备基础做梁和柱,此处的梁柱与建筑结构原本的梁柱连为一体。
但是我们没有这么做过,只是按照理解觉得应该这么做,不知道各位同仁怎么做的?
发表于 2018-8-21 09:34:25 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-8-21 09:20
我记得规范要求设备是要跟主体结构连为一体的,那么结构专业就需要单独为设备基础做梁和柱,此处的梁柱与 ...

没有做过(与结构连着一起,钢筋混凝土的楼板、地板都应该算吧,非承重墙即空心砖墙应该不算)
     
发表于 2018-8-21 09:38:24 | 显示全部楼层
钢筋混凝土的楼板应该算,但是设备基础槽钢应该与结构件连在一起,地板就不好说了。
发表于 2018-8-21 09:52:29 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-8-21 09:38
钢筋混凝土的楼板应该算,但是设备基础槽钢应该与结构件连在一起,地板就不好说了。

要我判断,地板应该可以,打膨胀螺丝没有问题(空心砖墙你试试)
     
发表于 2018-8-21 10:02:15 | 显示全部楼层
其实,GB 50260-2013《电力设施抗震设计规范》、GB 50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》里没具体规定,但是记得看到过。图集16D707-1第6页第4.2.3条规定:用以固定变、配电设施的预埋件、锚固体应能将装置承受的地震作用全部传递到主体结构上。

点评

《电力设施抗震设计规范》有适用条件,建筑电气设施不属于这个范畴。  发表于 2018-9-21 17:48
     
发表于 2018-8-22 08:36:49 | 显示全部楼层
就单独一层的下挖不是方便吗?首先配电室内地坪抬高30cm+比外面,我见过有建筑方做的太高80cm+的,做了3个台阶,然后下挖1米左右的电缆沟
发表于 2018-8-22 10:35:00 | 显示全部楼层
popu12 发表于 2018-8-22 08:36
就单独一层的下挖不是方便吗?首先配电室内地坪抬高30cm+比外面,我见过有建筑方做的太高80cm+的,做了3个 ...

据说做多高要考虑当地洪水水位
     
发表于 2018-8-22 10:39:56 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-22 10:35
据说做多高要考虑当地洪水水位

考虑洪水要做截洪沟吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则