账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5926|回复: 7

[施工探讨] 一次设计的疏散应急灯二装时能保留多少?

[复制链接]
     
发表于 2018-8-10 23:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有装修要求的公共建筑如酒店、商场等,一次设计的疏散应急照明,二装时原设计的疏散应急照明是否会被装修设计改掉?
     
发表于 2018-8-13 08:33:44 | 显示全部楼层
会有局部改动,满足规范间距要求就可以改
发表于 2018-8-14 10:40:07 | 显示全部楼层
这个问题是得讨论讨论,很多一次做的,满足不了装修后的要求,造成返工量大,还不如二次装修时再装,但有时一次验收时消防又不同意?如何处理???
     
发表于 2018-8-14 14:34:09 | 显示全部楼层
这个很难兼顾啊。装饰设计时,采取的灯具类型以及间距都要和装饰风格匹配,有可能会是引起间距变化。一次设计很难满足装饰要求,只有装饰出来再改
发表于 2018-8-14 14:45:58 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2018-8-14 14:34
这个很难兼顾啊。装饰设计时,采取的灯具类型以及间距都要和装饰风格匹配,有可能会是引起间距变化。一次设 ...

是呀,刚我们一个业主提出想装修时再考虑应急照明,但担心消防验收不过
     
发表于 2018-8-14 15:01:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-14 14:45
是呀,刚我们一个业主提出想装修时再考虑应急照明,但担心消防验收不过

消防验收没有应急灯,应该是过不了的。
     
发表于 2018-8-14 15:02:47 | 显示全部楼层
可以改掉啊,二装还不是要报消防审查的
     
 楼主| 发表于 2018-8-14 22:04:35 | 显示全部楼层
很多装修设计的应急照明,都是隔几盏筒灯选一盏,加上电池作应急照明灯,这样也不符合消防应急灯具的要求吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则