账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19229|回复: 15

[施工探讨] 在消防水泵房单独为消防泵的控制柜做一个房间,该房间是否要设置气体灭火?

[复制链接]
发表于 2018-8-4 22:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人有个成都的项目,消防泵的控制柜在水泵房放置,因甲方未能采购到IP55带消防认证的消防泵控制柜,所以单独在水泵房间设置一个房间供消防泵控制柜使用(柜体采用IP30),但是消防验收时,消防队说该房间需要设置气体灭火?请教各位大佬,此房间是否应该设置气体灭火?
     
发表于 2018-8-4 23:22:50 | 显示全部楼层
消防大哥想咋样就咋样,厉害了,消防哥
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-5 09:05:47 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2018-8-4 23:22
消防大哥想咋样就咋样,厉害了,消防哥

主要还不知道如何推脱
 楼主| 发表于 2018-8-5 18:50:19 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2018-8-4 23:22
消防大哥想咋样就咋样,厉害了,消防哥

确实是,没法辩解
     
发表于 2018-8-6 07:21:09 | 显示全部楼层

这个其实只有反问消防大哥他的依据。
如果非得自己要说服他只有这样说:
一、消防控制柜虽然也有发生电器起火的可能性,但作为终端控制设备,元器件不多,发生火灾可能性小,远不能跟作为动力中心的变配电站比较,使用气体灭火不符合经济适用的设计原则;
二、规范上未有针对终端控制设备设置气体灭火的要求。如设置为超标设计。
三、如按这种设计逻辑,电气竖井甚至作为终端配电箱的家具配电箱走极端都可以在家里面设气体灭火,因为配单箱也是电气设备。
     
发表于 2018-8-6 09:11:10 | 显示全部楼层
规范上写的不明确,没说要做,也没说不做。

如果是个配电间或电气井都要做的话,那就nb了
     
发表于 2018-8-6 09:19:03 | 显示全部楼层
从没设过,也没人提过,感觉确实超标了
     
发表于 2018-8-6 09:23:16 | 显示全部楼层
规范要求IP55,而且要消防认证,可实际上没有厂家能够做到,扯淡的规范要求
     
发表于 2018-8-6 09:24:53 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-8-6 09:23
规范要求IP55,而且要消防认证,可实际上没有厂家能够做到,扯淡的规范要求

如果有满足IP55 有消防认证的厂家资料 请分享我
发表于 2018-8-6 09:41:52 | 显示全部楼层
酱油菜鸟先生学术造诣深厚,一览天下小,可敬可佩,为论坛做出巨大贡献,有凯萨的潜质试问配电柜是怎么接地的?我试着来回答
发表于 2018-8-6 09:44:51 | 显示全部楼层
如果安全要求高可参考如图所示柜子
QQ截图20180806093112.png
发表于 2018-8-6 10:18:13 | 显示全部楼层
有防弧要求吗,卖书的30讲先生大师如何看?不会跑到洞穴里卖书吧{:1_412:}
QQ截图20180806101330.png
     
发表于 2018-8-6 10:38:13 | 显示全部楼层
你问消防 电井配电间 是否要做气体消防?
发表于 2018-8-6 10:43:24 | 显示全部楼层
这个地方发生火灾,即使有气体灭火,控制柜也不能用了,消防泵照样用不了
发表于 2018-8-6 12:16:09 | 显示全部楼层
30讲大师以X为乐,X 芯,X电的,没有他不敢x的可是会X才行呀?!他过去是研究二极管,修电机的,说消防总线是CAN 我知道总线是在硬件的基础上,就是在总线上贴了软件,他就那么肯定ControlNet是CAN 我好像听说有些是摩托罗拉电子,联想电子的,况且XP早已过时,都是wiin10了,有些公司的软件也只能建立在win7 64 数据库上面的。哈哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则