请教大家变电所外走道要至少多少宽,2m感觉够用了,这个要电气提资吗
发表于 2018-7-27 14:50:06 | 显示全部楼层
一般是最大件加300
发表于 2018-7-27 14:51:38 | 显示全部楼层
如果这个外走道需要设备运输,那就需要和建筑确定宽度
     
 楼主| 发表于 2018-7-30 23:34:43 | 显示全部楼层
变压器1500x2000,确定走道宽度2000