账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23171|回复: 50

[求助] 为什么在楼梯间的照明回路上增加熔断器

[复制链接]
     
发表于 2018-7-23 15:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
熔断器.png
发表于 2018-7-23 15:32:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-7-23 15:39:07 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-23 15:32
胡画的,详细的道理请看  30讲

您好    怎么获得原理30讲
发表于 2018-7-23 15:43:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-23 15:45:47 | 显示全部楼层
强启线,加微断一样的

点评

没有继电器怎么强起,纵然是有继电器,又怎么强起?  发表于 2018-7-23 16:04
发表于 2018-7-23 16:06:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-23 16:15:50 | 显示全部楼层
加熔断器难点是短路保护灵敏度不够,不应该啊,其他的都是断路器,冒出个熔断器不明白
     
发表于 2018-7-23 16:29:10 | 显示全部楼层
这是为了满足规范要求,不能断开应急照明的充电线路,因此使用了这种带熔断器的4线方案(我在带备用照明的设备房就是这样做)。问题是楼主的是楼梯间照明,有必要这样做吗?

点评

你也太自信了。你就这样做设计的?你就这样的技术水平,你就免谈了吧。  发表于 2018-7-23 16:58
     
发表于 2018-7-23 16:55:12 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-7-23 16:29
这是为了满足规范要求,不能断开应急照明的充电线路,因此使用了这种带熔断器的4线方案(我在带备用照明的 ...

熔断器就不可以断开了,这有点牵强
发表于 2018-7-23 16:57:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-23 16:59:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-23 17:07:11 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-7-23 16:29
这是为了满足规范要求,不能断开应急照明的充电线路,因此使用了这种带熔断器的4线方案(我在带备用照明的 ...

设备房内备用照明通常设置就地开关控制,也没有强启必要吧。四线引出一根就算是熔断器的充电线。另一根断路器下桩头的相线有什么必要再引出呢
发表于 2018-7-23 17:15:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-23 18:08:10 | 显示全部楼层

没必要单独加微断,直接并到微断后的相线上就行
     
发表于 2018-7-23 18:10:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-7-23 18:12 编辑
fitman 发表于 2018-7-23 16:29
这是为了满足规范要求,不能断开应急照明的充电线路,因此使用了这种带熔断器的4线方案(我在带备用照明的 ...

按照以前的画法,楼梯间才需要这样做,设备房不需要强启,不用这么画。因为这条线就不是充电线,这是强启线,是去开关的(单刀双掷开关的另一个接线端子,平时是断开的,没电,实现关灯的作用)

按现在的画法,楼梯间也不用这么画了,用智能疏散系统,装那个平时不亮的小灯。

点评

接通时,灯为什么亮,能亮多久?接通后,你不断电,也会熄灭的。电池电放了,就灭了。  发表于 2018-7-23 18:27
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则