账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7025|回复: 10

[求助] 自动报警主机的保护断路器是否需要单磁型?

[复制链接]
     
发表于 2018-7-20 15:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
主机是否会过载?
发表于 2018-7-20 15:48:26 | 显示全部楼层
规范要求的采用单磁型,但依然会过载
     
发表于 2018-7-20 16:33:30 | 显示全部楼层
问题定义什么是过载? 有人认为只要不大于短路电流,都是过载...
     
发表于 2018-7-20 17:56:48 | 显示全部楼层
过载规范里应该有定义吧,跟个别人认为无关{:1_409:}
     
 楼主| 发表于 2018-7-20 18:22:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-20 15:48
规范要求的采用单磁型,但依然会过载

大神你们设计会采用单磁型吗?
     
发表于 2018-7-20 19:56:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-20 15:48
规范要求的采用单磁型,但依然会过载

赞同用单磁
可火灾自动报警主机过载的原因什么?树总能否展开来说一说
     
发表于 2018-7-21 08:51:32 | 显示全部楼层
设计合理主机不会过载,对于电子式设备,本身内部有熔断器,你用单磁或热磁都无所谓

点评

正解  发表于 2018-7-21 20:55
     
发表于 2018-7-21 14:57:48 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-7-21 08:51
设计合理主机不会过载,对于电子式设备,本身内部有熔断器,你用单磁或热磁都无所谓

确实,采用单磁的目的只有一个:事关强条规避争议。

     
发表于 2018-7-23 08:07:27 | 显示全部楼层
采用单磁微断的话,线路过载报警需要加上吗?
发表于 2018-7-23 11:11:02 | 显示全部楼层
过载和过流是两个概念,没有过载,但依然有可能过流(线路绝缘破坏,接头接触不良等)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则