账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10768|回复: 14

[问题探讨] 高层住宅的变配电室电气间等场所是否需要设置气体灭火

[复制链接]
     
发表于 2018-7-20 12:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《建筑防火设计规范》条文解释,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。根据此条文,高层住宅是否需要设置气体灭火设备?
     
发表于 2018-7-20 12:36:13 | 显示全部楼层
这个问题应该不属于电气专业范畴
     
发表于 2018-7-20 12:39:15 | 显示全部楼层
给排水专业较多采取设七氟丙烷气体灭火方式
发表于 2018-7-20 14:59:21 | 显示全部楼层
高层住宅的变配电室需要,电气间等不需要
     
发表于 2018-7-20 17:46:59 | 显示全部楼层
有变电的设,普通配电间和电井不用吧
     
发表于 2018-7-20 20:13:30 | 显示全部楼层
停电,是一种“事故”,高层住宅变配电室失火停电应认为是“严重影响”居民生活的情形之一,需要按规定设置适当形式的自动灭火设施。
发表于 2018-7-20 20:34:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-7-21 08:41:15 | 显示全部楼层
对于此问题,规范内容与宣讲内容不一致,本人倾向与宣讲内容,1.变配电火灾的范围多为成套设备内的电气火灾,其火灾概率较低(本身故障概率低,另外故障有保护),2.即使着火,设计得当均可限制在一定范围内,配电柜内,由于电气设备的阻燃特性,一般不会延燃;3.根据宣讲内容,由于火灾均在成套设备内部,气体灭火作用有限,并根据消防部门统计,即使设置了气体灭火,并未起到应有的作用。
     
发表于 2019-9-5 15:47:12 | 显示全部楼层
现在遇到一个项目,住宅,给排水把所有配电间都做上气体灭火了
发表于 2019-9-5 16:03:34 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-9-5 15:47
现在遇到一个项目,住宅,给排水把所有配电间都做上气体灭火了

干脆让你们给排水,把每层电井都做上
     
发表于 2019-9-5 16:47:48 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-9-5 15:47
现在遇到一个项目,住宅,给排水把所有配电间都做上气体灭火了

甲方能同意这么做?
     
发表于 2019-9-5 17:06:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-5 16:03
干脆让你们给排水,把每层电井都做上

真是,怎么没把电井都做上
     
发表于 2019-9-5 17:14:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-5 16:47
甲方能同意这么做?

甲方还不知道,估计知道了也会取消的
     
发表于 2019-9-6 10:04:45 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-9-5 17:06
真是,怎么没把电井都做上

我见过电井做水喷淋的
     
发表于 2019-9-9 14:57:06 | 显示全部楼层
去年一个地方的消防支队让车库的每个配电间都做气体灭火。第一次碰到这情况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则