账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14828|回复: 32

[问题探讨] 划分消防荷载的目的、意义及对系统设计的影响和对策

[复制链接]
     
发表于 2018-7-19 08:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一旦某设备被确定为消防荷载,对系统设计的影响是方方面面的。从系统架构,配电设计,电缆选择与敷设到末端供电等等都有相应要求。
有些设备是明确的消防负载,如消梯,防排烟风机,消防水泵等,有些却游离于消防与非消防负载之间,其中有为消防负载提供直接服务的,有提供间接服务的,有拐两道弯相关的。
于是乎,便有了一些争论,如地下车库水泵是否为消防负载的话题。
那么,回到问题本质层面:
1、为什么要划分消防荷载,其意义及对系统设计要求的影响在哪?2、消防负载划分究竟应遵循什么标准?3、服务于“铁杆”消防负载的负载是否可以根据系统情况,由设计者根据综合比较采用一种相对合理的高性价比的供电方式?
     
 楼主| 发表于 2018-7-19 08:04:56 | 显示全部楼层
这个话题确实太大,说起来话长。。。。。请各位朋友们,专家们发表自己的观点
     
 楼主| 发表于 2018-7-19 08:10:54 | 显示全部楼层
实际上,问题的落脚点是针对问题3,即:服务于“铁杆”消防负载的负载是否可以根据系统情况,由设计者根据综合比较采用一种相对合理的高性价比的供电方式?
发表于 2018-7-19 08:18:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2018-7-19 09:06:20 | 显示全部楼层
1、为什么要划分消防荷载,其意义及对系统设计要求的影响在哪?
这个还是应该的,消防人员到了后,切除所有非消防的,方便灭火和控制火势蔓延
     
发表于 2018-7-19 10:16:26 | 显示全部楼层
火灾时不用工作的就不是消防负荷,我一般按此原则,虽然有些时候会被审图大神提,提了我改就是了

点评

有见解,赞  发表于 2018-7-19 11:23
发表于 2018-7-19 10:30:02 | 显示全部楼层
2、消防负载划分究竟应遵循什么标准?
消防时用就是消防负荷,否则就不是
发表于 2018-7-19 10:31:37 | 显示全部楼层
3、服务于“铁杆”消防负载的负载是否可以根据系统情况,由设计者根据综合比较采用一种相对合理的高性价比的供电方式?
没有,多少条规范在卡,多少个审查眼睛在盯着呀,谁敢轻举妄动?

点评

是的。但问题是对于“非铁杆”消防负载,不同设计院,不同地方大家对待方式各不相同,因此才会有那么多争论。国内规范往往游离于这些之外,不好鉴定。所以才有优化的空间。  发表于 2018-7-19 11:51
     
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:30:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-19 10:31
3、服务于“铁杆”消防负载的负载是否可以根据系统情况,由设计者根据综合比较采用一种相对合理的高性价比 ...

比如,地下室潜水泵,很多人都认为是消防负荷(虽然不是真正意义上的)。我提供一种思路,对于大地下室采用分区消防动力设总箱的方式,分别对消梯潜水泵,地下室车库潜水泵,消防风机、防火卷帘甚至区域内的消防电梯供电,主备用各一条总电缆,再分别供电到末端(双电源切换箱或切换总箱)。这样性价比是比较高的一种供电系统。
     
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:32:49 | 显示全部楼层
像地下室水泵这种负载,如果当做普通保障性负载,单独供电,反而提高成本。不如“提高”标准,就视为消防负载好了,你好我好大家好,同时也满足了节约社会资源的效果。
发表于 2018-7-19 11:38:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-19 11:39:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-19 11:40:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:41:50 | 显示全部楼层
可能经常见到的设计时,3、5KW的负载,从配电所单独配电,贯穿整个地下室,造成开关回路多,电缆密度超大,桥架大,管子交叉多,一些列问题,大大提高了电气工程造价。
地下车库潜水泵就属于这种负载,如单独划为普通保障,难免就出现单独电缆“长途奔袭”的情况,弊大于利。所以,不如“将计就计”归之于消防负载。

点评

你评我,我评你,只9秒时间差。也是道中朋友了  发表于 2018-7-19 11:46
配电方案的光怪陆离,都是规范错误的必然结果  发表于 2018-7-19 11:44
     
发表于 2018-7-19 12:53:24 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-19 08:18
消防负荷,只有消防泵与应急照明
消防泵采用柴发+市电
应急照明采用,蓄电池+市电

消防风机              
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则