账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8051|回复: 15

[问题探讨] 一题一书,电工学问答系列(1)

[复制链接]
发表于 2018-7-6 08:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-6 08:57:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-6 09:00:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-6 10:26:45 | 显示全部楼层
两根绝缘导线,长度足够长时,平行靠近在一起,一根接在220伏相线,另一根两端悬空,相当于一个电容器,导线越长电容越大,所以悬空导线会感应出200V电压,交叉后因为电容为0,不会感应出电压
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-6 10:31:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-6 10:33:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-6 10:56:34 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-6 10:31
好,这本书送给你了,我QQ673435821,请密告我,你的联系方式。
谢谢你,参与。

谢谢
     
发表于 2018-7-6 10:59:06 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-6 10:33
电容器,一个极板加电压,另一个极板如何取得电位,你能分析一下吗?

这个真得翻电磁学理论了,有空我再去复习一下
     
发表于 2018-7-6 13:08:38 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-6 10:33
电容器,一个极板加电压,另一个极板如何取得电位,你能分析一下吗?

电场感应。
 楼主| 发表于 2018-7-9 08:07:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-9 08:10:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-9 15:04:19 | 显示全部楼层
赠送的书收到了,再次谢谢!!!
     
发表于 2018-7-9 15:30:01 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-9 08:07
变化的电流产生变化的磁场,变化的磁场产生变化的电场。没有电流,不存在这么复杂的过程。
因C1远大于C2, ...

原来只知道会感应出电压,但感应出多少电压没有去想过,现在明白了。两根绝缘导线,长度足够长时,平行靠近在一起,一根接在220伏相线,另一根两端悬空,相当于一个电容器,导线越长电容越大,同时导线间距越小电容越大,所以会感应出220V电压
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则