PEN线首端(变压器中性点),与PEN线末端(负载中性点)处同时接地,使得PEN线上的不平衡电流和大地分流,才有可能减少或者消除电压降。现在 N 线不得重复接地,应该是做不到消除中性线上不平衡电流产生的压降的。如果是拉近PEN线与大地之间的电位差,则只要通过PEN线接地就可以,与中性线不平衡电流没有关系。TN-C-S系统上,电气外露可导电部分对地的电位差,也与PEN线上的电流没有直接的关系,因为它是连接在的PE 上的。
理论上把无限远处的电位看作零电位。大地只是无限远处一个点,近似零电位。电力系统正常运行对这个零电位关系不大。所有电气设备外部可导电部分经过接地,它们就和地是相近的零电位(不考虑流散电阻)。一切水管,金属物都可以是零电位。但与PEN线上的电流,应该是没有关系的。
由于分布电容作用,相线对地存在相电压现象。但是,如果这时电源内阻抗较大,对地电流很小。决定伤害人体作用的是电流,而不是电压。
配电变压器中性点直接接地应该属于 低压配电系统的”系统接地“。不应该属于”总等电位“接地。这里是两个概念,两种不同的作用。用建筑地下钢结构作为”系统接地“‘,对钢结构会有影响。用建筑地下钢结构作为”总等电位“接地,是合理的。 |
|