什么原因会引起中性线过流?
发表于 2018-7-4 09:30:15 | 显示全部楼层
如果三相完全平衡,中性线上是没有电流的,如果不平衡,中性点电压不为零,则中性线上有电流
发表于 2018-7-4 09:31:51 | 显示全部楼层
另外一种就是非线性负载引起的零序性谐波在中性线的叠加
发表于 2018-7-4 09:33:19 | 显示全部楼层
一旦3次谐波的幅值大于基波幅值的1/3,则流过中性线的电流就很可能大于相线电流
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2018-7-4 09:37:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-7-4 09:56:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-4 09:33
一旦3次谐波的幅值大于基波幅值的1/3,则流过中性线的电流就很可能大于相线电流

如果中性线电流大于相线电流岂不是很危险,当他是PEN线时会引起电击事故吗?
发表于 2018-7-4 10:05:40 | 显示全部楼层
wx_ltk7lL8t 发表于 2018-7-4 09:56
如果中性线电流大于相线电流岂不是很危险,当他是PEN线时会引起电击事故吗?

所以要重复接地,进户处接地,然后PEN分开
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-7-4 10:14:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-4 10:05
所以要重复接地,进户处接地,然后PEN分开

明白了,谢谢{:1_412:}{:1_412:}{:1_412:}
     
 楼主| 发表于 2018-7-4 10:19:00 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-4 09:37
单相设备,如电焊机。如高频淬火设备,如单相信号发射机等,设备,功率大,还必须单相,中性线电流就会大。 ...

嗯嗯,谢谢{:1_412:}{:1_412:}{:1_412:}
     
发表于 2018-7-4 10:19:02 | 显示全部楼层
wx_ltk7lL8t 发表于 2018-7-4 09:56
如果中性线电流大于相线电流岂不是很危险,当他是PEN线时会引起电击事故吗?

中性线也可以设置过载保护,或者放大中性线截面
     
 楼主| 发表于 2018-7-4 13:00:55 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-7-4 10:19
中性线也可以设置过载保护,或者放大中性线截面

嗯嗯,谢谢{:1_412:}{:1_412:}{:1_412:}
     
发表于 2018-7-4 14:44:56 | 显示全部楼层
wx_ltk7lL8t 发表于 2018-7-4 09:56
如果中性线电流大于相线电流岂不是很危险,当他是PEN线时会引起电击事故吗?

中性线上的大电流不会引起电击危险,电流再大,只要在电缆载流量充许的条件下,没什么大不了的。
     