账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10315|回复: 22

[求助] 配四手册短路计算电缆阻抗的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-6-21 19:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 TNS 于 2018-6-22 09:30 编辑

一、189页,4芯电缆,只给出了电流流过N导体以及同时流过N导体和大地的零序阻抗,没有给出同时流过N导体、大地、金属护套零序阻抗,其实这种情况很常见,比如铠装电缆PEN重复接地,不知道什么原因?还是从手册中可以推导出来?

二、190页,4+1芯电缆,给出了电流同时流过N导体、S同心导体以及同时流过N导体、S同心导体和大地的零序阻抗,难道单相或接地短路电流要同时流过N和S?

另外4+1电缆也没有给出电流同时流过PE导体(S同心导体?)金属护套、大地的零序阻抗(带金属护套的电缆)也没给出只流过PE导体(S同心导体?)情况下的零序阻抗(不带金属护套的电缆),这两种情况是最常见的,而手册中给出的短路阻抗情况很少会发生。百度了一下,同心导体电缆与我们常见的4+1电缆结构不一样,如下图。

总体感觉电缆阻抗这部分内容没理解,还是缺少其他结构电缆的参数。请各位同仁指教,谢谢!


同心电缆.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2018-6-22 09:50:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-6-22 10:13:39 | 显示全部楼层
序阻抗 不是一种简单的导线电阻或者阻抗值。它是电源的构成,导线的结构综合反映。比如,带金属护套又是四芯(带N线)电缆,肯定比普通的电缆零序阻抗要小。主要因为其电流回路相互靠近,电流所产生的磁通相互抵消,感性成分降低。
     
 楼主| 发表于 2018-6-24 22:35:51 | 显示全部楼层
谢谢回复!
编写单位是中船建筑工程设计研究院的几位老师,不知道有什么方法能联系上,连同其他几个问题一起请教一下。
发表于 2018-6-25 07:56:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-6-25 13:02:38 来自手机 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-6-25 07:56
华中科技大学 电力系统分析
http://www.docin.com/p-1548348033.html       
我仅有互阻抗如何求解还稍有不懂。 ...

谢谢,收到!
好容易在一个网页上搜索到了中船院电话,联系上了有关老师,把几个问题汇总了一下,发了个邮件,在此先感谢一下编写老师的热心帮助。






     
发表于 2019-8-12 23:22:57 | 显示全部楼层
大师 我对这个问题也比较困惑 能请教一下您嘛
     
发表于 2024-4-28 09:58:48 | 显示全部楼层
对于您的问题我也很疑惑,您已经问了相关老师,能否分享下结果,十分感谢
     
发表于 2024-4-28 10:04:50 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-6-25 13:02
谢谢,收到!
好容易在一个网页上搜索到了中船院电话,联系上了有关老师,把几个问题汇总了一下,发了个 ...

能否分享下沟通的结果?十分感激
     
发表于 2024-4-28 10:55:02 | 显示全部楼层
单相接地短路计算看手册三版好,简单明了,结果也差不多
     
发表于 2024-4-29 10:44:48 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-4-28 10:55
单相接地短路计算看手册三版好,简单明了,结果也差不多

低压电缆的零序阻抗差别很大。。。
     
发表于 2024-4-29 11:08:38 | 显示全部楼层
金属护套按同心导体看待就行了。
     
发表于 2025-7-8 16:43:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-29 11:08
金属护套按同心导体看待就行了。

请问同心导体是什么意思?金属护套是不是铠装?
     
发表于 2025-7-8 21:20:14 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2025-7-8 16:43
请问同心导体是什么意思?金属护套是不是铠装?

就是将PE导体不做在缆芯中,而是绞合在缆芯外,与缆芯呈同心关系。
     
发表于 2025-7-8 23:36:33 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-8 21:20
就是将PE导体不做在缆芯中,而是绞合在缆芯外,与缆芯呈同心关系。

谢谢。金属护套是不是铠装?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则