道路照明的功率密度计算时,其道路宽度是只有机动车道宽度还是机动车和人行道均包括在内?
     
发表于 2018-6-21 10:01:09 | 显示全部楼层
如果路灯是兼顾人行道的照明,但要算上行人道。否则不算。
     
发表于 2018-6-21 15:48:22 | 显示全部楼层
没算过,这也需要计算功率密度吗?
 楼主| 发表于 2018-6-21 16:05:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-6-21 15:48
没算过,这也需要计算功率密度吗?

现在道路照明设计节能审查也很严
     
发表于 2018-6-21 16:44:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-21 16:05
现在道路照明设计节能审查也很严

收到,谢谢,我单位未涉及此领域啊~~
     
发表于 2018-6-23 08:37:54 | 显示全部楼层
本人曾经推算过,对于市政道路可按道路面积计算,一般在0.2W/㎡左右
     
发表于 2018-6-23 08:40:04 | 显示全部楼层
可以参照道路照明设计标准自己配置路灯推算下
     
发表于 2018-6-28 14:57:48 | 显示全部楼层
规范应该是很明确的:
7. 1. 1 机动车道照明应以照明功率密度 CLPD)作为照明节能的评价指标。
发表于 2019-5-3 17:03:07 | 显示全部楼层
都应该考虑。
     
发表于 2019-5-5 10:28:42 | 显示全部楼层
呃  还是去翻下规范吧  计算时取的是有效宽度,即机动车道宽度减去灯臂的长度。
人行道照明还要另外考虑   