账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3485|回复: 9

[问题探讨] 地下室烟感

[复制链接]
发表于 2018-6-12 16:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室的轴距为8米X8米,每一跨需要设置两个烟感吗?
     
发表于 2018-6-12 17:49:21 | 显示全部楼层
烟感面积超了一点点,保护半径满足要求,设一个即可。
还觉得不够安全可以把烟感的灵敏度设置高一点(海湾有三级灵敏度可调)。
另梁毕竟有一定高度,有聚集烟气的作用。
当然,如果碰到不认可这样做法的审图师,那就没办法啦。
     
发表于 2018-6-12 17:50:28 | 显示全部楼层
只要梁宽大于400,梁格内的面积就最大为57.76m2,就可以按照一个梁格一个烟感考虑了。。
至少在本地是认可的
     
发表于 2018-6-13 09:08:15 | 显示全部楼层
看主梁多大,如果建筑师高层建筑,布置烟感还有个系数..放两个保险.
     
发表于 2018-6-13 09:32:38 | 显示全部楼层
虽然稍超60平方的要求。但按消防专家意见,这种大空间场,整体保证探测器个数,尽量均布就可以。没必要象我们设计时圈圈相扣地检查。
个人观点是每格一个就好。
     
发表于 2018-6-13 09:55:30 | 显示全部楼层
我肯定设2个或以上,轴距8m的少,8.4m的情况比较多,而且还有次梁,目字型或田字型,需要看梁板图确定。
如果审图的提出面积超标了,怎么办?地下室大面积返工重画么?我哪儿有这个功夫???
     
发表于 2018-6-13 11:05:35 | 显示全部楼层
一格放一个,另一格放两个,错开布置
 楼主| 发表于 2018-6-13 11:09:33 | 显示全部楼层
看来大家的意见各有不同:有的一个,有的两个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则