账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10999|回复: 13

[求助] 双切箱自动转换开关前隔离断路器或隔离开关的设置

[复制链接]
     
发表于 2018-6-8 10:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,一般地在双切箱自动转换开关前设置带隔离功能的断路器或直接设置隔离开关,那么,问题一:带隔离功能的断路器是不是要比隔离开关大一级?问题二:隔离开关大小与自动转换开关大小一致行不行?
QQ图片20180608100115.png
     
发表于 2018-6-8 10:14:26 | 显示全部楼层
我只知道PC级切换开关是不能做线路保护的,保护是前面的断路器来做的。所以PC切换开关的额定电流不能小于前面的断路器。如不对请指正。
发表于 2018-6-8 10:36:47 | 显示全部楼层
额定电流一样,没有问题
     
 楼主| 发表于 2018-6-8 10:43:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-8 10:36
额定电流一样,没有问题

你要是前面接带隔离功能的断路器呢?保持额定电流一致也可以?
     
 楼主| 发表于 2018-6-8 10:45:02 | 显示全部楼层
handone 发表于 2018-6-8 10:14
我只知道PC级切换开关是不能做线路保护的,保护是前面的断路器来做的。所以PC切换开关的额定电流不能小于前 ...

PC切换开关的是选择首先是依据的是计算电流。
发表于 2018-6-8 10:53:28 | 显示全部楼层
大瓜瓜 发表于 2018-6-8 10:43
你要是前面接带隔离功能的断路器呢?保持额定电流一致也可以?

可以
发表于 2018-6-8 10:55:10 | 显示全部楼层
另外,PC级的双切开关,不要画断路器的符号
     
发表于 2018-6-8 11:32:08 | 显示全部楼层
双切开关的图例不对,图例是CB级的,但是却标注PC级
     
 楼主| 发表于 2018-6-8 11:37:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-6-8 11:32
双切开关的图例不对,图例是CB级的,但是却标注PC级

这两种能分别截图看看嘛?
     
发表于 2018-6-8 12:37:17 | 显示全部楼层
大瓜瓜 发表于 2018-6-8 11:37
这两种能分别截图看看嘛?

2018.06.08-1.JPG 这是PC级的,你的图就是CB级的
     
发表于 2018-6-8 13:07:02 | 显示全部楼层
CB级内部是断路器做切换的,所以既可以做切换电器,也可以作为保护电器,进线仅隔离开关都可以。

PC级不行。必须配断路器来做保护。配合上比如计算后断路器额定电流选择63A,而PC开关靠档一般是70A的(ASCO产品档30A、70A、100A...)

     
发表于 2018-6-8 16:50:21 | 显示全部楼层
handone 发表于 2018-6-8 13:07
CB级内部是断路器做切换的,所以既可以做切换电器,也可以作为保护电器,进线仅隔离开关都可以。

PC级不 ...

30A、70A、100A ??
     
发表于 2018-6-12 08:22:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-6-8 16:50
30A、70A、100A ??

ASCO 300.jpg

这是ASCO 300的型号选型表。
     
发表于 2018-6-12 10:02:46 | 显示全部楼层
handone 发表于 2018-6-12 08:22
这是ASCO 300的型号选型表。

收到,谢谢!!

果然跟230系列完全不同
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则