账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4130|回复: 2

[问题探讨] 配电柜内开关选择

[复制链接]
发表于 2018-6-1 16:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变电所内,低压配电柜的消防设备出线开关,大家选择是热磁脱扣,还是单磁脱扣?
     
发表于 2018-6-1 18:18:25 | 显示全部楼层
消防设备出线回路(动力类)
电子脱扣,取消L,保留I
要不然就用单磁

消防设备出线回路(照明类)
电子脱扣L/I,或者热磁脱扣
     
发表于 2018-6-2 10:34:02 | 显示全部楼层
消防设备末端控制箱至其上一级配电箱(柜)之间的线路叫做消防配电线路,除设短路保护外,还须设仅作用于报警信号的过载保护,可采用满足上述要求的断路器。若采用普通断路器,应选用单磁脱扣器做短路保护,另设消防电源监控系统做过载报警。消防设备末端控制箱按规范要求只需设短路保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则