账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8905|回复: 14

[求助] 关于4.10.3 消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门...

[复制链接]
     
发表于 2018-5-22 17:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
[url=]火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013[/url]4.10.3 消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能。  目前项目多层住宅带地库(最高七层,有消火栓),地库出入住宅的通道门禁这种地方需要消防联动吗?如何实现强切功能。
个人理解这不算门禁控制系统麽,这就是可视对讲系统啊,况且单体楼没有火灾自动报警系统。求大咖解释一下,现在这个工程可以没有这个功能可以不,目前是审图没提,正在施工中。


{这条以前工程的审图意见(是一类高层住宅带地库):1.  工程中设有可视对讲门禁系统,在火灾自动报警及联动控制系统说明中、系统图以及平面图中均未见当火灾发生时如何解除门禁系统,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-20134.10.3条规定。}


发表于 2018-5-22 17:12:53 | 显示全部楼层
没有火灾报警系统,不用执行火灾自动报警系统设计规范
     
 楼主| 发表于 2018-5-22 17:38:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-22 17:12
没有火灾报警系统,不用执行火灾自动报警系统设计规范

地下车库有 ,单体楼没有,单体楼还作为地下车库的疏散通道。从地库到单体楼这个门怎么做。
     
发表于 2018-5-23 08:54:31 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-5-22 17:38
地下车库有 ,单体楼没有,单体楼还作为地下车库的疏散通道。从地库到单体楼这个门怎么做。

这样看来就得做了,车库到单体的门还好说,我在想单体一层的门禁该怎么做
     
 楼主| 发表于 2018-5-23 09:51:01 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-5-23 08:54
这样看来就得做了,车库到单体的门还好说,我在想单体一层的门禁该怎么做

是啊  这也是个问题!但是我可以说单体没有火灾自动报警系统,可以不执行这条吧
发表于 2018-5-23 16:38:57 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-5-22 17:38
地下车库有 ,单体楼没有,单体楼还作为地下车库的疏散通道。从地库到单体楼这个门怎么做。

从地库到单体楼这个门怎么做?
这个需要
发表于 2018-5-23 16:39:32 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-5-23 09:51
是啊  这也是个问题!但是我可以说单体没有火灾自动报警系统,可以不执行这条吧

不需要
     
发表于 2018-5-23 16:44:46 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-5-23 08:54
这样看来就得做了,车库到单体的门还好说,我在想单体一层的门禁该怎么做

地下室的人是要疏散到室外安全空间,个人认为就别纠结单体楼有没有火警系统,疏散通道上门全部做吧。
     
发表于 2018-5-24 08:26:07 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-5-22 17:38
地下车库有 ,单体楼没有,单体楼还作为地下车库的疏散通道。从地库到单体楼这个门怎么做。

地下车库的FAS给门禁控制器发火灾信号,由门禁控制器打开门禁系统控制的门
     
 楼主| 发表于 2018-5-24 08:41:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-24 08:26
地下车库的FAS给门禁控制器发火灾信号,由门禁控制器打开门禁系统控制的门

这样是最理想的控制方式了!!是不是就不需要在每个门刷卡器旁边设置一个模块来控制这个门磁状态(有点类似防火门监控)。之前是在门附近预留的模块。觉得控制不是很方便。
     
 楼主| 发表于 2018-5-24 08:43:56 | 显示全部楼层

请问如果这个楼只有消火栓,算有火灾自动报警系统吗。个人觉得不算
发表于 2018-5-24 09:13:58 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-5-24 08:43
请问如果这个楼只有消火栓,算有火灾自动报警系统吗。个人觉得不算

不算
     
发表于 2018-5-24 09:24:57 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-5-23 09:51
是啊  这也是个问题!但是我可以说单体没有火灾自动报警系统,可以不执行这条吧

我也感觉可以不执行,可是一层大门也是作为车库疏散通道上的门啊。。。
     
发表于 2023-4-14 16:06:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-23 16:38
从地库到单体楼这个门怎么做?
这个需要

这种情况做门禁联动有什么规范可以参考吗?
     
发表于 2023-4-28 12:45:14 | 显示全部楼层
搞个断电开门
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则