账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21326|回复: 26

[问题探讨] 单路10kV,1台变压器,几台高压柜合适!

[复制链接]
     
发表于 2018-5-15 08:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一工程为单体建筑,在其地下一层设一变电所,单路10kV供电,只有一台800kVA的变压器。
当地10kV方案通常是,馈线柜前有4台柜,即进线隔离、PT、主进、计量,具体到这个项目,加上1台馈出柜,那一共就是5台柜!
当然,别的地区可能在馈出柜前有三台柜,这不是我讨论的重点!
我的困惑在于,这个工程只有1台变压器,与有2台以上变压器比较,馈出柜前方案是否有更合理的作法!
如果这个工程有2台变压器,我也没有什么问题了,直接就按通常的方案来做,那就是6台柜!
但不知道哪来的想法,我觉得1台变压器和多台变压器似乎应该不一样!
见笑,我是个10kV的小白!
请指教,谢谢!
     
发表于 2018-5-15 09:12:17 | 显示全部楼层
可以看看典设,和考虑项目的重要程度,个人意见
发表于 2018-5-15 09:19:12 | 显示全部楼层
单台可以和多台变压器做的不一样

点评

非常感谢!  发表于 2018-5-15 09:55
发表于 2018-5-15 09:19:53 | 显示全部楼层
进线柜和馈线柜合一

点评

非常感谢!  发表于 2018-5-15 09:55
     
 楼主| 发表于 2018-5-15 09:54:27 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2018-5-15 09:12
可以看看典设,和考虑项目的重要程度,个人意见

谢谢回复!
我看了一下典设第五篇关于10kV配电室那部分,里边都是带2台变压器(或者带1台变压器,预留1台馈出柜)的方案,而且都不是高压计量的,没法参考!
     
 楼主| 发表于 2018-5-15 10:00:21 | 显示全部楼层

麻烦再问一下,如果把进线和馈线合一,那计量柜是不是应该前移!
即四台柜的顺序:进线隔离、PT、计量、主进兼馈出!
谢谢!
发表于 2018-5-15 10:02:08 | 显示全部楼层
河图 发表于 2018-5-15 10:00
麻烦再问一下,如果把进线和馈线合一,那计量柜是不是应该前移!
即四台柜的顺序:进线隔离、PT、计量、 ...

是的,而且进线隔离可以和PT合一,这样就三台柜
     
 楼主| 发表于 2018-5-15 10:12:39 | 显示全部楼层
明白了,再次感谢,{:1_418:}
     
发表于 2018-6-13 19:25:47 | 显示全部楼层
南网10kV及以下业扩受电工程技术导则(2014正式版)  第三部分,有做两个柜的方案 CSG-10YK-GP-05。

点评

非常感谢!  发表于 2018-6-15 13:24
     
发表于 2018-7-6 12:05:49 | 显示全部楼层
进线和出线合一个柜子还要计量干嘛,而且还能保护个JB。最少2个柜,计量兼进线或者计量兼出线

点评

谢谢! 直爽,话糙理不糙,哈哈!  发表于 2018-7-6 12:57
     
发表于 2018-8-15 22:06:46 | 显示全部楼层
你好,我想问一下,最后怎么设计的,是否通过了当地供电局审核?
     
发表于 2018-8-16 14:04:28 | 显示全部楼层
进线隔离、PT、计量、主进兼馈出。
     
 楼主| 发表于 2018-8-20 14:45:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2018-8-20 14:46 编辑
zhj529 发表于 2018-8-15 22:06
你好,我想问一下,最后怎么设计的,是否通过了当地供电局审核?

抱歉,现在还没有最终结论!
虽然我在这里请教,但在图纸上并没有体现这部分内容,只是预留变电所的房间和高压柜的位置!
对于10kV部分,当地电业部门是不承认我们有设计资质的(我们是甲级院),而必须由建设单位委托他们进行设计!
至于电业部门啥时候设计,那得看工程推进的效率了,
     
发表于 2018-8-20 15:22:12 | 显示全部楼层
河图 发表于 2018-8-20 14:45
抱歉,现在还没有最终结论!
虽然我在这里请教,但在图纸上并没有体现这部分内容,只是预留变电所的房间 ...

看来很多地方都存在这个问题。我们这的设计院到供电局备案就可以。具体需要什么样的条件才可以备案就不知道了。但是甲级设计院应该没问题。
4台柜的作法,看见过供电局这么设计过。但那套图纸其他地方严重错误颇多。
     
发表于 2018-8-24 22:31:51 | 显示全部楼层
进线隔离+CT,PT合一+出线
3柜足矣
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则