如果电缆截面不是很大,采用树干式配电时,主电缆进入配电箱后再引出来,那么在配电箱内主电缆分支怎么做?
现场看到要么在主进线开关上并头后引出去;要么截断用电布包住引出分支,但是感觉都有隐患,问下有没有标准做法?
有国家图集或者规范什么的最好,谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2018-5-13 17:50:21 | 显示全部楼层
如果在配电箱内安装电缆T接端子,相当于把电缆分支箱和配电箱合起来了,这样做可不可以?
发表于 2018-5-14 09:03:05 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-5-13 17:50
如果在配电箱内安装电缆T接端子,相当于把电缆分支箱和配电箱合起来了,这样做可不可以?

可以
     
 楼主| 发表于 2018-5-14 09:08:35 | 显示全部楼层

谢谢树总回复。
刚请教了下厂家,设计图纸标注好,厂家子会在进线端给预留出电缆T接端子,配电箱比一般的要高一些。
发表于 2018-5-14 09:11:47 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-5-14 09:08
谢谢树总回复。
刚请教了下厂家,设计图纸标注好,厂家子会在进线端给预留出电缆T接端子,配电箱比一般 ...

这种方式比你前面说的接线方式,可靠性高很多,真正的树干式
     
 楼主| 发表于 2018-5-14 09:29:40 | 显示全部楼层
现场看到的电气工程乱七八糟的作法,远比正规作法多。
     
发表于 2018-5-14 11:20:24 | 显示全部楼层
在主开关上并头算链接,不算树干。

还是4楼的方法好
     
发表于 2018-5-14 13:04:48 | 显示全部楼层
树干断开再续接是链式了。电工手册上有标准接法。