账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4791|回复: 8

[求助] 电气主要材料计算

[复制链接]
     
发表于 2018-5-8 08:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在的建设方或项目咨询公司对于管材及线缆的长度计算按实际长度计算要再考虑多少裕量,要求设计院在说明里要有明确要求,请问这个裕量按多少取值。
发表于 2018-5-8 08:58:03 | 显示全部楼层
铠装电缆1.05,非铠装1.1
     
发表于 2018-5-8 11:22:04 | 显示全部楼层
这不是咨询公司该干的事吗?设计院的地位越来越低了,连咨询公司都会来指手画脚了
     
发表于 2018-5-8 13:26:24 | 显示全部楼层
要是我,我就不写,建设部深度要求里面没有要求设计人员写这个
     
 楼主| 发表于 2018-5-8 17:13:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-8 13:26
要是我,我就不写,建设部深度要求里面没有要求设计人员写这个

现在咨询公司出投资报告,要求投资概算要准
     
发表于 2018-5-8 18:32:22 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-5-8 17:13
现在咨询公司出投资报告,要求投资概算要准

那是概算的事情,不是设计人员的事情

再者,咨询公司要是认为概算不准,那么他们应该提供取值系数,要不,概算就是准的,凭什么说概算不准?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-5-9 11:09:50 | 显示全部楼层
那么设计院能不能挺着摇杆说,我的电缆工程量就是准的,一米都不会差呢?
     
发表于 2018-5-10 13:22:08 | 显示全部楼层
这边厂房施工单位报价电缆长度1.05(量多)。
     
发表于 2018-5-15 17:44:40 | 显示全部楼层
不会那么多。
预算时一般会按箱体长+宽余量,其他是接线位置留0.5~1.5m。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则