账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5972|回复: 8

[问题探讨] 一类高层公共照明配电箱线路做法?

[复制链接]
     
发表于 2018-5-4 16:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类高层,从变电所到公共照明配电箱两种做法,1、预分支,2、T接
请教大家,哪种做法应用多?各自有缺点?
谢谢
发表于 2018-5-4 16:49:52 | 显示全部楼层
个人觉得,T接合适(容量不大,电缆截面小,用不上预分支)
     
 楼主| 发表于 2018-5-4 16:52:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-4 16:49
个人觉得,T接合适(容量不大,电缆截面小,用不上预分支)

T接,需要现场制作,质量感觉不如预分支好控制。
发表于 2018-5-4 16:57:37 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-5-4 16:52
T接,需要现场制作,质量感觉不如预分支好控制。

可以买成品T接箱(据我了解,现场工人反而习惯T接施工)
     
发表于 2018-5-4 17:36:52 | 显示全部楼层
T接,需要现场施工,施工还算方便吧,周期短。我图上会要求T接前后截面不变,所以没有保护问题。

预分支,需要测量准确、订货加工,周期长,但分支处质量可靠。预分支电缆通常分支出来的截面要小,对于规范要求的载流量减小处需设置短路保护电器的要求,不容易满足(分支线路有时候会超过3m)

所以,我更推荐T接。

     
 楼主| 发表于 2018-5-4 18:00:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-4 16:57
可以买成品T接箱(据我了解,现场工人反而习惯T接施工)

成品的,应该也需要现场电缆接头处理吧?各人不一样,做出来质量有好有坏吧?
     
 楼主| 发表于 2018-5-4 18:03:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-4 17:36
T接,需要现场施工,施工还算方便吧,周期短。我图上会要求T接前后截面不变,所以没有保护问题。

预分支 ...

公共照明箱一般都在电井内,分支电缆一般很短。
预分支厂家做好,现场直接接到配电箱内,施工应该更方便吧。
     
发表于 2018-5-4 18:27:43 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-5-4 18:03
公共照明箱一般都在电井内,分支电缆一般很短。
预分支厂家做好,现场直接接到配电箱内,施工应该更方便 ...

我说的是有时候会超过3m,这个无法确定,即使两者挨着画,也可能存在绕一个大圈子接线的情况
比如下图的情况,随便绕一下,就6m

800*600的配电箱,距地1200高,线缆绕圈敷设


2018.05.04-1.JPG

点评

嗯 谢谢回复  发表于 2018-5-7 09:26
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则