账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10082|回复: 7

[求助] 请教大家接地网格间距作法?

[复制链接]
     
发表于 2018-5-4 10:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、住宅,筏板基础,我是按照房间画的网格,大概四五米,甲方嫌密!钢筋网比我这个密多了,遇到这种情况怎么处理好,比防雷网格小即可? 2、还有点疑惑就是这个网格的连接普通捆绑可以满足吗,说明里都是焊接。


发表于 2018-5-4 10:36:18 | 显示全部楼层
1.比防雷网格小即可
2.论坛有过讨论,个人认为,绑扎没有问题
     
发表于 2018-5-4 10:53:43 | 显示全部楼层
1.我画图都是按轴线连的,参照住宅内的剪力墙位置,很少有甲方提出异议。
2.防雷接地的话,绑扎肯定可以。其他接地的话,民规里说宜焊接。我昨天问了结构的同事,他们说只焊局部,不会大面积的焊接的。
     
 楼主| 发表于 2018-5-4 11:01:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-4 10:36
1.比防雷网格小即可
2.论坛有过讨论,个人认为,绑扎没有问题

了解了  多谢~
     
 楼主| 发表于 2018-5-4 11:05:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-4 10:53
1.我画图都是按轴线连的,参照住宅内的剪力墙位置,很少有甲方提出异议。
2.防雷接地的话,绑扎肯定可以。 ...

{:1_418:}我也基本是按房间轴网    明白了  感谢~
     
发表于 2018-5-4 13:41:13 | 显示全部楼层
我理解能满足足够的引下线根数,每个引下线连接的接地体都能满足接地电阻就可以了
     
发表于 2018-5-4 15:29:09 | 显示全部楼层
1、10mx10m即可;2、钢筋绑扎即可。预埋电气接地导体要焊接。
     
 楼主| 发表于 2018-5-4 16:03:11 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2018-5-4 15:29
1、10mx10m即可;2、钢筋绑扎即可。预埋电气接地导体要焊接。

恩恩 收到~~请问有防雷引下线可以绑扎,接地网焊接的说法吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则