账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12957|回复: 18

[问题探讨] 机房UPS配出供电给台式电脑插座回路,此回路保护开关要采用漏电断路器吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-4-30 20:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
机房UPS配出单相电源,供电给台式电脑插座回路,此回路保护开关用什么样的断路器?要采用漏电断路器吗?此回路只带一只插座。
     
 楼主| 发表于 2018-4-30 21:00:43 | 显示全部楼层
若漏电断路器因泄漏电流动作,UPS岂不是白费了吗?
发表于 2018-5-2 09:27:35 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-4-30 21:00
若漏电断路器因泄漏电流动作,UPS岂不是白费了吗?

安全第一
     
发表于 2018-5-2 09:51:10 | 显示全部楼层
B型微断.
可设A型RCD.
     
发表于 2018-5-2 10:26:47 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-4-30 21:00
若漏电断路器因泄漏电流动作,UPS岂不是白费了吗?

UPS是为了电源的可靠
RCD是为了人身安全
两者不矛盾

按照您的理解,为了可靠性,是不是连断路器都可以不要了?
     
 楼主| 发表于 2018-5-2 11:05:18 | 显示全部楼层
按照您的理解,为了可靠性,是不是连断路器都可以不要了?
他们的建议,是不设漏电。
发表于 2018-5-2 11:07:46 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-5-2 11:05
按照您的理解,为了可靠性,是不是连断路器都可以不要了?
他们的建议,是不设漏电。

那就问问他们,出事了谁负责?
     
发表于 2018-5-2 11:11:22 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-5-2 11:05
按照您的理解,为了可靠性,是不是连断路器都可以不要了?
他们的建议,是不设漏电。

遇到这种业主,我的回答就是:我图上照画,验收过后,他们可以自己改,但是不要让我看见。
     
发表于 2018-5-2 11:20:24 | 显示全部楼层
设计只有拿出有效的规范、文件依据才能对抗业主的不合理要求
     
发表于 2018-5-2 11:23:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-2 10:26
UPS是为了电源的可靠
RCD是为了人身安全
两者不矛盾

请考虑一下:如果UPS是通过隔离变压器输出的,设置漏电保护还是必要的吗
发表于 2018-5-2 11:38:42 | 显示全部楼层
UPS,正常市电时不接入,所以需要漏电保护,但需接在UPS后面,不能接前面
     
发表于 2018-5-2 11:52:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-2 11:38
UPS,正常市电时不接入,所以需要漏电保护,但需接在UPS后面,不能接前面

没理解你的表述。UPS一般都是在线式的(不同于EPS).也就是说有没有市电,电源都是UPS逆变输出
     
发表于 2018-5-2 14:04:36 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-5-2 11:23
请考虑一下:如果UPS是通过隔离变压器输出的,设置漏电保护还是必要的吗

这....不是220V?不是TN系统?漏电了电不死人?

隔离变压器输出了,是换成IT系统了么?设置了绝缘监视的话....想了想RCD还是应该设吧?印象中需二次接地动作啥的~~
     
发表于 2018-5-2 15:10:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-2 14:04
这....不是220V?不是TN系统?漏电了电不死人?

隔离变压器输出了,是换成IT系统了么?设置了绝缘监视 ...

请问计算机插座一定要设置漏电保护的规范依据在哪里? 漏电RCD设置要求 GB 16895.21-2012 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护.pdf .jpg
     
发表于 2018-5-2 17:38:21 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-5-2 15:10
请问计算机插座一定要设置漏电保护的规范依据在哪里?

计算机插座属于:“额定电流不超过20A,供一般人使用的普通用途的插座”

计算机又不是特种设备,当然是供一般人使用的普通用途插座了,也不超过20A
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则