账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13909|回复: 16

[求助] 消防水箱间的电暖气属不属于消防负荷?

[复制链接]
     
发表于 2018-4-22 18:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防水箱间的电暖气属不属于消防负荷?
     
发表于 2018-4-22 20:42:01 | 显示全部楼层
如果是防止水箱内水冰冻的话,应该要考虑消防负荷供电吧
     
发表于 2018-4-23 09:03:22 | 显示全部楼层
消防时不使用,应该不算消防负荷,火灾时是要切除的,平时用来防止水结冰
发表于 2018-4-23 09:12:32 | 显示全部楼层
应该属于消防负荷
     
发表于 2018-4-23 09:23:45 | 显示全部楼层
我们这水专业不想设置电辅加热,直接上空调~难受
     
发表于 2018-4-23 09:43:31 | 显示全部楼层
应该不算,但“”消防时不使用,应该不算消防负荷,火灾时是要切除的,平时用来防止水结冰“”来区分消防负荷也不合适!
     
发表于 2018-4-23 10:23:04 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》10.1.1 本条为强制性条文。消防用电的可靠性是保证建筑消防设施可靠运行的基本保证。本条根据建筑扑救难度和建筑的功能及其重要性以及建筑发生火灾后可能的危害与损失、消防设施的用电情况,确定了建筑中的消防用电设备要求按一级负荷进行供电的建筑范围。
  本规范中的“消防用电”包括消防控制室照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾探测与报警系统、自动灭火系统或装置、疏散照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等设施、设备在正常和应急情况下的用电。
     
发表于 2018-4-23 11:04:05 | 显示全部楼层
不是消防负荷,应是重要负荷。
     
发表于 2018-4-23 13:36:30 | 显示全部楼层
如果消防水箱间的电暖气属于消防负荷,那么
所有消防水管经过的区域内的电暖气全部要按消防负荷;
进而推论,如果采暖是水暖,那么换热站内的设备也得按消防负荷考虑……
不敢再推了……
     
发表于 2018-4-23 14:12:31 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2018-4-23 13:36
如果消防水箱间的电暖气属于消防负荷,那么
所有消防水管经过的区域内的电暖气全部要按消防负荷;
进而推 ...

那消防水箱间如果设置了电伴热,这个电伴热电源算不算消防负荷呢?
     
发表于 2018-4-23 19:28:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-23 14:12
那消防水箱间如果设置了电伴热,这个电伴热电源算不算消防负荷呢?

不算。但电伴热的供电连续性的要求应由水专业向电专业提资;说实话室内管道设备电伴热的话对供电连续性要求没那么高,而且,如果是在北方,你如果是地面建筑物内的水箱间,那不做采暖本身就有问题。我们电伴热都是针对室外架空管道设置的,室内还用电伴热的真少见。
     
发表于 2018-4-24 12:51:37 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2018-4-23 19:28
不算。但电伴热的供电连续性的要求应由水专业向电专业提资;说实话室内管道设备电伴热的话对供电连续性要 ...

我这里,消防水箱间,有时候会没有采暖,这时候通常会用电伴热来解决。

如果电伴热不算消防负荷,那么还需要从别处引来普通电源。

我通常都按消防电源处理,直接从消防稳压泵的那个双电源箱给电。

我个人理解:电伴热也是保障消防设施正常运行的设备之一,所以就用消防电了。

至于前面您说的全楼暖气的问题....我真没想过....暂时做不出解释....
     
 楼主| 发表于 2018-4-25 19:38:28 | 显示全部楼层
要是按消防负荷做 消防配电箱里面设置漏电断路器?
     
发表于 2018-4-26 14:57:24 | 显示全部楼层
消防水箱是给消防系统供水保障的,应该按消防负荷考虑配电
     
发表于 2018-4-28 11:43:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-24 12:51
我这里,消防水箱间,有时候会没有采暖,这时候通常会用电伴热来解决。

如果电伴热不算消防负荷,那么 ...

注意电伴热带要设RCD.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则