[求助] 请问现在的消防电话插孔和消防电话都是2根线吗?手动联动线几根?

[复制链接]
     
发表于 2018-4-20 16:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 爱你大豆 于 2018-4-20 16:52 编辑

1、以前记得师傅和我讲过消防电话分机是信号线+地址线,消防电话插孔是信号线,现在我看北大青鸟样本上都是ZR-RVS 2x1.5,请问现在两根线就能实现信号地址的功能是吧?
2、消防风机水泵等到消防中心手动联动盘NHKVV-8X1.5  还是5x2.5?青鸟样本上手动硬拉线和这是一回事吗NH-RVS 2x1.5?
发表于 2018-4-20 17:20:07 | 显示全部楼层
1.是的
2.用5根,剩下的备用,就看你备用几根了
     
发表于 2018-4-20 18:04:23 | 显示全部楼层
1.有2根的,有4根的
2.根据不同的二次回路,有不同的接法,如果需要返回信号、如果故障状态由硬线传输,那么芯数都不同。包括启停功能,就有用2芯、3芯、4芯的.....16D302~303那个图集,就是硬拉线接线很少,但是需要消防模块传输的信息多。
     
 楼主| 发表于 2018-4-20 21:33:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-20 17:20
1.是的
2.用5根,剩下的备用,就看你备用几根了

了解了 多谢!
     
 楼主| 发表于 2018-4-20 21:37:53 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-20 18:04
1.有2根的,有4根的
2.根据不同的二次回路,有不同的接法,如果需要返回信号、如果故障状态由硬线传输,那 ...

学习了  感谢!
     
发表于 2018-4-23 09:01:43 | 显示全部楼层
1、现在一般画两根
2、有具体功能要求的,线就不同,我一般标6根{:1_409:}
     
发表于 2018-4-25 12:38:30 | 显示全部楼层
手动联动线是指规范上的直接控制线?16D303上这个直接控制线是3根,余下的你想备用几根就备用几根
     
发表于 2018-4-25 12:48:55 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-4-23 09:01
1、现在一般画两根
2、有具体功能要求的,线就不同,我一般标6根

我们用KVV,但是没有6根的规格,所以标7根~~
     
发表于 2018-4-25 12:49:57 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2018-4-25 12:38
手动联动线是指规范上的直接控制线?16D303上这个直接控制线是3根,余下的你想备用几根就备用几根

有没有想过,如果用16D303上面的3根,那么风机状态需要FAS模块回传,那得接多少模块?
     
发表于 2018-4-25 15:47:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-25 12:48
我们用KVV,但是没有6根的规格,所以标7根~~

哦,原来还真没注意过
     
发表于 2018-4-25 17:00:45 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-4-25 15:47
哦,原来还真没注意过

不同的二次图,用的根数不一样,所以各种不同标注