官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
rainmen_73 发表于 2018-4-11 15:37 何必费这个神呢:生活泵不低于二级负荷,泵房里动力已经有两路电源条件了。照明无非是多接一路出来
树欲静而风不止 发表于 2018-4-11 15:44 照明无非是多接一路出来 不太明白,照明从哪里接?
x01oct 发表于 2018-4-11 19:57 2种做法: 1是就从本屋的双电源动力箱里引出1路照明电源。可能遇到的问题是会被审图的提“照明、动力分 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2018-4-12 08:49 关键是这两种都有可能被图审提呀
树欲静而风不止 发表于 2018-4-12 08:50 特别是第2种,生活泵房照明应该不是消防负荷,带到消防的配电箱,估计也不行
KSME 发表于 2018-4-12 14:11 一类高层的生活水泵房照明可以从车库照明接一路过来,
冷系 发表于 2018-4-12 16:45 意思是泵房的照明一路普通照明负荷(不做双切,单独的泵房照明箱),备用电源就做蓄电池?如果照明前端是双 ...
x01oct 发表于 2018-4-12 11:55 说实话,这两种我们都做过,都被审图的提过。 按1做,审图的说按2;按2做,审图的说按1。实在是无所适 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页