账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5668|回复: 10

[文章探讨] 2018.3| 王林 民用建筑中30mA剩余电流保护器设置探讨

[复制链接]
     
发表于 2018-4-3 15:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 rainmen_73 于 2018-4-3 15:34 编辑

我发帖本意并非指摘文章论述。但问题是作者列举了GB13955的条文(设计审图广泛了解),又去用GB16895(设计审图知之甚少)去驳斥的做法并无益于设计实践中去说服别人谁对谁错。两本都是现行规范,有矛盾或不一致时,设计也只能从严,否则可能审图就过不了。 P.S. 文章正文最后一段GB 16895误为“16859”
发表于 2018-4-3 16:00:55 | 显示全部楼层
还没有看到该文章,麻烦讲讲
     
 楼主| 发表于 2018-4-3 16:10:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-3 16:00
还没有看到该文章,麻烦讲讲

文章主旨就是用GB 16895.21-2012 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护  论述哪些电气设备或安装环境需要设置30mA漏电
     
 楼主| 发表于 2018-4-3 16:11:56 | 显示全部楼层
在我国目前行业内,用一本现行规范条文去推翻另一本规范说法的做法没有什么意义
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-9 09:31:34 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-4-3 16:11
在我国目前行业内,用一本现行规范条文去推翻另一本规范说法的做法没有什么意义

同意            
     
发表于 2018-4-10 15:25:22 | 显示全部楼层
一本是IEC等效的规范,一本是GB规范,现在改为GB/T规范,难道不应该好好学习IEC吗?
     
 楼主| 发表于 2018-4-12 11:43:24 | 显示全部楼层
linlinxp 发表于 2018-4-10 15:25
一本是IEC等效的规范,一本是GB规范,现在改为GB/T规范,难道不应该好好学习IEC吗?

理论学习当然应该。实际工程设计中所执行规范比高低上下没必要。改T确实可以不执行,但也会有图审不理会
     
发表于 2018-4-14 13:04:22 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-4-12 11:43
理论学习当然应该。实际工程设计中所执行规范比高低上下没必要。改T确实可以不执行,但也会有图审不理会

如果国内规范都执行的,都是正确的话,那来这么多争议,从民规到住宅建筑电气设计规范,再到火规,说白了,编制国家规范的过程是一个 刚开始学苏联,现在学欧美的过程,如果都按现行规范执行,执行的了吗?
     
发表于 2018-4-14 13:10:49 | 显示全部楼层
不管怎么样,有交流,有碰撞,才有提高,盲目的执行规范,殊不知错误的东西也不加思考的执行。被诟病或粗制滥造的规范也去执行,10年后回头看,会不会被笑话呢。

说个段子:某大型企业揽到了某行业规范主编资格,于是委托了某高校教授,教授又找了几个研究生,新行业规范就出了,只是一次利益分配而已。
     
 楼主| 发表于 2018-4-18 18:08:42 | 显示全部楼层
linlinxp 发表于 2018-4-14 13:10
不管怎么样,有交流,有碰撞,才有提高,盲目的执行规范,殊不知错误的东西也不加思考的执行。被诟病或粗制 ...

请教是作者本人吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则