一单位场区内,有若干单体建筑及一独立变电所,各单体由独立变电所供电。我画了一个示意图,如下: 111.png


其中AL1-1箱是变电所的照明箱;AT1-1箱是一双电源切换箱,切换后向某单体供电。设置AT1-1是为了提高某单体的供电可靠性,而这个单体负荷并非一、二级负荷,亦非消防负荷,主要是基于建设单位使用要求才双电源供电的,由于不需末端切换,所以就在变电所切换了。我的问题就是由AT1-1箱引出的。
从配电柜至AL1-1箱采用5芯电缆,引至其它单体采用4芯电缆,也就是说在这个系统中同时引出了TN-S与TN-C-S系统,这样做虽然有点特殊,但也没什么问题。问题是AT1-1箱,从配电柜至AT1-1我用的是5芯,而从AT1-1引至单体的外线却用了4芯,这样做可以吗!
这个图纸已经出去了,当时画图的时候没细考虑,后来发现好像有问题!




     
发表于 2018-4-3 14:16:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-4-3 14:23 编辑

不成立,PE和N线分开后,不应再合并

把AT1-1的进线改成4芯电缆就好了,做成TN-C系统,至于到了那边是TN-C还是TN-C-S,那就看那边的建筑怎么做了。

AT1-1用3P开关

点评

秒回呀,我要问还没问的问题你都先答出来了,非常感谢!  发表于 2018-4-3 14:43
发表于 2018-4-3 14:22:52 | 显示全部楼层
你这个肯定是不行的
     
 楼主| 发表于 2018-4-3 14:24:05 | 显示全部楼层
我查了一下规范,民规有如下规定:
12.2.3 采用TN--C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。
从配电柜到AT1-1采用5芯应该是TN-S系统,这种情况也需要符合以上规定吗,如果适用,那我之后采用4芯就是把保护导体与中性导体合并了,应该不行了!
发表于 2018-4-3 14:25:25 | 显示全部楼层
引申一个问题:如果两回4芯电缆到AT1-1,是否可行?

点评

秒回呀,我要问还没问的问题你都先答出来了,非常感谢!  发表于 2018-4-3 14:43
     
发表于 2018-4-3 14:26:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-3 14:25
引申一个问题:如果两回4芯电缆到AT1-1,是否可行?

我认为可行
发表于 2018-4-3 14:28:56 | 显示全部楼层

PEN进了开关了,违反低规3.1.4
     
 楼主| 发表于 2018-4-3 14:31:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2018-4-3 14:35 编辑

如果我想纠正一下,怎么处理好呢!
把AT1-1箱引至单体的电缆改为5芯,那应该没问题了,这样整个系统就都是TN-S系统了!但这样改有些难度,与技术无关的原因!
除此以外,把配电柜引至AT1-1箱的电缆改为4芯,AT1-1箱引至单体的电缆不变,整体算TN-C-S吗(到单体总箱后PEN肯定是分成PE与N的),可以吗!从变电所到本建筑内箱子采用4芯电缆,从来没做过,感觉挺别扭!
     
 楼主| 发表于 2018-4-3 14:31:44 | 显示全部楼层
思路有点乱,请指教,多谢了!
     
发表于 2018-4-3 14:32:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-3 14:28
PEN进了开关了,违反低规3.1.4

您看一下我2楼的回复,用3P开关是不是可行?
发表于 2018-4-3 14:35:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-3 14:32
您看一下我2楼的回复,用3P开关是不是可行?

违反民规7.5.3的第2条
     
发表于 2018-4-3 14:52:34 | 显示全部楼层

TN-C的转换开关不需要用4P开关啊~~

7.5.2是这么说的吧~~
     
 楼主| 发表于 2018-4-3 14:58:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-3 14:52
TN-C的转换开关不需要用4P开关啊~~

7.5.2是这么说的吧~~

这又涉及到4极开关的应用问题了,如果有一路电源是柴油机,那我这必须用4极的了!
     
发表于 2018-4-3 15:01:26 | 显示全部楼层
2楼正解,完全没有问题。
至于说PEN不能加开关,可用3p的切换开关呀。
     
发表于 2018-4-3 18:23:32 | 显示全部楼层