账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12062|回复: 18

[求助] 关于消防水泵控制柜

[复制链接]
     
发表于 2018-4-3 11:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 爱你大豆 于 2018-4-3 11:09 编辑

QQ图片20180403110125.png 如图:1、想请教机械应急启动为啥65 对应95,不都整定95A    2、消防泵可以软启动吗  3、消防巡检柜可以接收消防信号起泵吗

发表于 2018-4-3 11:25:08 | 显示全部楼层
1.那个65不是机械应急起泵的电流,是星三角起泵的接触器电流
发表于 2018-4-3 11:26:24 | 显示全部楼层
当然,这三个接触器可以选择一样大的
发表于 2018-4-3 11:27:22 | 显示全部楼层
但其实,是有区别的,两个是1/√3,一个是1/3
发表于 2018-4-3 11:27:50 | 显示全部楼层
当然,你这个接触器均选大了
发表于 2018-4-3 11:34:24 | 显示全部楼层
消防泵不能采用软启动
发表于 2018-4-3 11:34:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2018-4-3 11:37 编辑

消防巡检柜可以接收消防信号起泵吗
不行,消防巡检一旦有消防信号,应立即退出巡检状态
     
发表于 2018-4-3 12:00:33 | 显示全部楼层
而且出线电缆也不对,星三角是7根线
     
发表于 2018-4-3 12:01:56 | 显示全部楼层
电机37kW的话,不知道您电源容量多大,一般是不需要星三角,软启动当然更不行。
     
发表于 2018-4-3 12:03:41 | 显示全部楼层
其他的,树总都写了
     
 楼主| 发表于 2018-4-3 14:27:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱你大豆 于 2018-4-3 14:33 编辑
树欲静而风不止 发表于 2018-4-3 11:27
但其实,是有区别的,两个是1/√3,一个是1/3

请教一下  两个1/√3 , 一个1/3,是指这个计算公式吗Sc/(√3xUn)。 是不是这“一个”可以小于计算电流值,这么理解对吗。{计算电流70A   星三角启动电流70/1.732=40A}   两个选择80A  一个选择63A更准确吗
     
发表于 2018-4-3 14:31:48 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-4-3 14:27
请教一下  两个1/√3 , 一个1/3,是指这个计算公式吗Sc/(√3xUn)。 是不是这“一个”可以小于计算电流值 ...

哎~~还是不对~~

两个1/√3 , 一个1/3指的是对额定电流来说,星三角接线时不同的支路的电流。图上已经画了2大1小了,您应该能对出来,谁是1/√3,谁是1/3
发表于 2018-4-3 14:37:14 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-4-3 14:27
请教一下  两个1/√3 , 一个1/3,是指这个计算公式吗Sc/(√3xUn)。 是不是这“一个”可以小于计算电流值 ...

两个选择80A  一个选择63A更准确吗
还是偏大
     
 楼主| 发表于 2018-4-3 14:43:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-3 14:31
哎~~还是不对~~

两个1/√3 , 一个1/3指的是对额定电流来说,星三角接线时不同的支路的电流。图上已经 ...

这块确实一直不明白。。那这样对吗  两个是50  (70/√3=40) 一个是32A(70/3=23)
     
 楼主| 发表于 2018-4-3 14:52:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-3 12:01
电机37kW的话,不知道您电源容量多大,一般是不需要星三角,软启动当然更不行。

一台37KW消火栓泵  两台55KW加压泵和喷淋泵  (各备用一台)   还有点稳压泵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则