账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6882|回复: 7

[求助] kbg管算金属管吗?可用于消防明敷吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-3-29 10:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
kbg管算金属管吗?可用于消防明敷吗?
发表于 2018-3-29 11:14:24 | 显示全部楼层
是金属管,但按照民规,不能用
     
发表于 2018-3-29 11:40:52 | 显示全部楼层
是金属管,壁厚满足要求就行,不过我不太用
     
发表于 2018-3-29 11:41:52 | 显示全部楼层
是的,消防配电线路金属管的厚度有要求的
     
 楼主| 发表于 2018-3-29 12:31:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-29 11:14
是金属管,但按照民规,不能用

民规哪一条?可以说一下吗
发表于 2018-3-29 14:13:46 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2018-3-29 12:31
民规哪一条?可以说一下吗

民规8.3.2
     
发表于 2018-3-29 16:11:41 | 显示全部楼层
KBG是薄壁钢导管 壁厚只有1.2mm,一般我都用JDG,其壁厚大于1.5mm,到了潮湿场所或者地库再选用SC
     
发表于 2018-3-29 16:20:42 | 显示全部楼层
镀锌钢管的一种,壁厚满足要求就可以,只不过市面上的大多壁厚都不满足壁厚1.5mm的这个要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则