账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10997|回复: 11

[规范条文] 地下室人防区域电气问题

[复制链接]
     
发表于 2018-3-21 14:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做地下室人防平时部分,当地人防院提出来平时用的配电箱不允许放在防化值班室内,如果需要配电间由平时的另外设置平时用配电间,以前做的平时用配电箱放在防火值班室内有什么依据吗?
发表于 2018-3-21 16:10:41 | 显示全部楼层
平战结合,放置有何问题?他不容许放,有何依据?
     
发表于 2018-3-21 16:54:41 | 显示全部楼层
人防规范说人防电源配电柜可设在值班室或防化通信值班室内。那么作为平战结合的设备,理应放在值班室或防化通信值班室内。

但是我遇到过,设计院做平时设计,当地人防院做人防设计,平时的图纸中连防化通讯值班室都不知道在哪里,那么平时配电箱就随便放,当地人防院自己画战时平面图,与平时平面图无关。
     
 楼主| 发表于 2018-3-21 17:03:22 | 显示全部楼层
没有依据啊,人防院讲平时的和战时的配电箱放在防化值班室人防验收通不过,而且防化值班室是暖通房间,平时的放在这里就是不合理,好像是没有规范说平时的配电箱能不能放在这里
     
发表于 2018-3-23 00:38:18 | 显示全部楼层
我认为人防院的观点是正确的。这个问题的关键在于配电箱是否与战时用电负荷有关。若有则属于平战结合的配电设备,放在防化值班室是允许的,若无则不应放在防化值班室内。以住宅小区的平战结合的地下汽车库为例:
允许放在防化值班室设备有:地下汽车库的照明配电箱、本防护单元所在区域的电源总柜等。
不允许放在防化值班室设备有:上部单体的电源进线总柜、计量表箱等。
个人观点,仅供参考。
     
发表于 2018-3-24 14:46:43 | 显示全部楼层
因为现时人防电气是人防院负责的,而我们做的平战两用设备就是照明和部分潜水泵。所以一般情况下我是不会把配电设备放入人防功能房间,否则与他们的设备冲突就只能自己改图。
     
发表于 2018-3-25 06:51:20 | 显示全部楼层
与战时无关的,不放在防化室
     
发表于 2018-3-29 16:13:19 | 显示全部楼层
没依据,完全可以
     
发表于 2018-4-3 10:47:44 | 显示全部楼层
可以临战拆除啊,防化值班室又不是防护墙,战时拆了就是了
     
发表于 2018-4-3 10:49:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-4-3 10:50 编辑
嘿嘿嘿嘿 发表于 2018-4-3 10:47
可以临战拆除啊,防化值班室又不是防护墙,战时拆了就是了

这.......您是认真的么???

(补充)哦,好像是我理解错了~~我以为拆值班室呢~~~~
     
发表于 2018-4-3 10:53:15 | 显示全部楼层
拆值班室。。。。。要逆天啊,不要这样
     
 楼主| 发表于 2018-4-4 10:14:43 | 显示全部楼层
是啊,我也认为是非人防用配电箱战时是可以拆除的,不让放应该是没有依据的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则