账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14820|回复: 23

[求助] 压力开关到喷淋泵的距离过远怎么办?

[复制链接]
     
发表于 2018-3-20 11:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照规范要求,压力开关直接连锁湿式喷淋泵启动,于是需要配线。
现在项目中,压力开关到喷淋泵的敷设距离将近1.4km,用了KVV-1.5的截面会有问题吗?
(水专业把报警阀和压力开关都坐在单体建筑,没做在泵房里)
发表于 2018-3-20 14:39:59 | 显示全部楼层
1.4km,最小得2.5平方的(都是估计,1.5的1千米以内,2.5的1.5千米以内)
     
 楼主| 发表于 2018-3-20 14:50:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-20 14:39
1.4km,最小得2.5平方的(都是估计,1.5的1千米以内,2.5的1.5千米以内)

因为以往的都比较近,习惯都用1.5了。谢谢指点{:1_418:}
     
发表于 2018-3-21 08:12:33 | 显示全部楼层
这个你可以参考一下建筑电气2018年2期的《接触器长距离控制线路分析》
     
 楼主| 发表于 2018-3-21 08:51:22 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2018-3-21 08:12
这个你可以参考一下建筑电气2018年2期的《接触器长距离控制线路分析》

{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}
     
发表于 2018-3-21 09:27:07 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2018-3-21 08:12
这个你可以参考一下建筑电气2018年2期的《接触器长距离控制线路分析》

对于这篇文章主旨对于实际工程的意义有多大我深表怀疑:真有远程控制接触器线圈情况,设计难道不可以简单的通过选用低功耗的中继解决问题吗
     
发表于 2018-3-21 16:11:05 | 显示全部楼层
不应该是用ZN-KVV的么
     
发表于 2018-3-21 16:36:06 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-3-21 09:27
对于这篇文章主旨对于实际工程的意义有多大我深表怀疑:真有远程控制接触器线圈情况,设计难道不可以简单 ...

如果常规控制方案无法满足工程需求时,可以调整合理的控制方案,这个也是这个文章最后总结的一个结论。控制方案有多种,要选用越简单越好,最终是要确保接触器可靠吸合和断开,故障点越少越好,也就是控制回路越简单越好。

点评

还不需要简单到增加一个中继都不可以的程度  发表于 2018-3-23 14:45
     
 楼主| 发表于 2018-3-22 08:48:38 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2018-3-21 16:11
不应该是用ZN-KVV的么

是的,主要是截面的问题。
另外,文章似乎将控制回路线路的限制长度,与电动机主回路,联系起来。要是采用中间继电器,这限制的长度能增大吗?
     
发表于 2018-3-23 10:59:24 | 显示全部楼层
liyuan 发表于 2018-3-22 08:48
是的,主要是截面的问题。
另外,文章似乎将控制回路线路的限制长度,与电动机主回路,联系起来。要是采 ...

用中间继电器,会不会不可靠?
     
发表于 2018-3-23 11:23:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-23 10:59
用中间继电器,会不会不可靠?

不必有疑问。这是控制方案中最普遍的做法了,不说长距离,扩展触点情况也多用。话说现在搞民用电气设计的是不是对二次线路都不大了解啊
     
发表于 2018-3-23 12:22:20 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-3-23 11:23
不必有疑问。这是控制方案中最普遍的做法了,不说长距离,扩展触点情况也多用。话说现在搞民用电气设计的 ...

确实对二次线路了解不多,但是基本原理还是知道的。

但是我感觉,元件越多,故障可能定越大。

这种直接去启泵的,都是要求可靠,所以对增加继电器有疑虑。

直接用低功耗或者低动作电流的继电器,减少中间环节,是不是更好一些?
     
发表于 2018-3-23 14:44:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-23 12:22
确实对二次线路了解不多,但是基本原理还是知道的。

但是我感觉,元件越多,故障可能定越大。

“元件越多,故障可能定越大” 原则说的没错,但增加一个必要的继电器还不至于。我大学时就以为以后工作中遇到的都是集成PLC柔性控制了,二十多年过去了民用建筑中常规设备控制好像还都是分立元件
     
发表于 2018-3-23 20:55:01 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-3-23 14:44
“元件越多,故障可能定越大” 原则说的没错,但增加一个必要的继电器还不至于。我大学时就以为以后工作 ...

好的,明白了

有集成的了,比如EMC已经入了标准图集了,但是远没有普及~~

PLC在民用中也少见,还是DDC多。

点评

广义的说DDC也是PLC的一种吧  发表于 2018-3-24 14:49
     
发表于 2018-3-24 08:53:38 | 显示全部楼层
可以参考一下我的解决方法。
1、我没看过上面上的文章,但以前和工业院的朋友讨论过这个问题,结论是1、使用合适的电线截面,满足压降要求(这个简单计算一下就知道);2、与其他电力、信号线路一起敷设时使用屏蔽线;3、控制屏作为信号控制的元件使用接触器(注意不是小功率的继电器)。
2、新喷规已接受出水干管上的低压力开关为直启泵条件之一,所以可以在泵房增加这一启动方式。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则