账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10901|回复: 13

[施工探讨] 请介绍住宅卫生间等电位端子板的材质和规格尺寸

[复制链接]
     
发表于 2018-3-15 19:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请介绍住宅卫生间等电位端子板的材质和规格尺寸。 谢谢
发表于 2018-3-16 08:56:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2018-3-16 08:59 编辑

160X75X50,内装铜板
     
发表于 2018-3-16 12:58:05 | 显示全部楼层
各种规格都有,我常用的长150~200,高80~100,厚80~100
     
 楼主| 发表于 2018-3-16 14:11:28 | 显示全部楼层
等电位联接线若采用铜导线,卫生间等电位联接线与本层建筑钢筋网如何连接?
     
 楼主| 发表于 2018-3-16 14:12:50 | 显示全部楼层
等电位联接线采用铜导线BVR导线,如何与本层建筑钢筋网如何连接?
     
 楼主| 发表于 2018-3-16 14:15:08 | 显示全部楼层
15D502-19页,没有说明做法
     
发表于 2018-3-16 14:25:44 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-3-16 14:15
15D502-19页,没有说明做法

可参照42页做法
发表于 2018-3-16 14:33:00 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-3-16 14:11
等电位联接线若采用铜导线,卫生间等电位联接线与本层建筑钢筋网如何连接?

应该通过一个卡子来连接
QQ图片20180316143217.png
     
发表于 2018-3-16 15:00:42 | 显示全部楼层
等电位联结线联结本层钢筋网的时候,一般采用的不是铜芯导线,而是25x4扁钢。
     
发表于 2018-3-16 18:33:06 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2018-3-16 15:00
等电位联结线联结本层钢筋网的时候,一般采用的不是铜芯导线,而是25x4扁钢。

有一些弱电系统接地,规范要求采用铜质线
     
发表于 2018-3-20 10:47:55 | 显示全部楼层
图集上相对很全面了,与钢筋网的连接线一般还是采用扁钢,感觉扁钢比铜线更可靠
     
 楼主| 发表于 2018-3-20 12:00:20 | 显示全部楼层
有一些弱电系统接地,规范要求采用铜质线.  “”通过一个卡子来连接“”,很怀疑这个卡子将铜线与钢筋连接,打在混凝土中的效果。
     
发表于 2018-3-20 13:04:03 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-3-20 12:00
有一些弱电系统接地,规范要求采用铜质线.  “”通过一个卡子来连接“”,很怀疑这个卡子将铜线与钢筋连接, ...

没说非要把卡子打在混凝土里。

先用扁钢/圆钢焊接引出混凝土,然后用卡子连接铜线,铜线再引出。这是我们通常的做法。
     
 楼主| 发表于 2018-3-20 13:53:58 | 显示全部楼层
等电位联结线联结本层钢筋网的时候,一般采用的不是铜芯导线,而是25x4扁钢。

卫生间采用这种做法好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则