如果两路电源由市政电网引来,或者树干式配电,通常在ATSE处设置断路器。
目前很多做法都是在ATSE前端各设置一个带隔离功能的断路器,那么问题来了。
如果ATSE下级短路,设置在ATSE前端的断路器自然会跳闸。此时ATSE检测到进线电源无电(因前端断路器跳闸),则自投到另一路电源上,结果哐当,另一个断路器再跳一次;那好了,下级的导体和电器的热稳定,是按照接连两次短路来校验的吗?
所以我觉得,在ATSE出线端加一个总断路器,在下级短路时,在ATSE下级断路器跳闸而ATSE因进线有电不会产生切换。
看了以前的旧帖子,说这种做法被审图提过,说什么跳闸了就切换不了了,那么审图的不知道ATSE下级有故障本来就不允许切换的吗?
请问大家都是怎么做的呢?谢谢!
|
|