发表于 2018-2-23 17:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-2-24 09:06:41 | 显示全部楼层
户外线路进入建筑物处设置,分配配电箱处是重要设备和弱电子信息系统的配电回路中配置
发表于 2018-2-24 09:07:34 | 显示全部楼层
第一级用开关型,其后重要设备处使用限压型
     
发表于 2018-2-24 09:16:44 | 显示全部楼层
理论上,有过压保护要求的地方就需要安装SPD或其他的过压保护装置。一般设计、审图人员没有整体分析是否设置SPD及其他过压保护装置的能力,只好简单执行雷规等规范来设置SPD(结果是SPD滥用)。
一般来说,从0区进入1区时,由于雷电流还没有衰减(这点很重要,象天面设备虽然处在0区,但雷电流进入电力系统前已有一次衰减,所以要区别对待)。这时要选用T1级SPD。当从1区进入后续防雷区时,选用T2及T3级SPD(建筑电气设计不建议选用T3,这类保护应由设备厂商决定是否需要设置)。而配电箱设置那类SPD,则应看其所处防雷区的界面(需要注意的是雷规中把雷电流和雷电磁场的防雷区是混在一起说的,而实际上两者的保护界面和后期分区是不一样的)。
开关型和限压型SPD的选择。一般来说,开关型具有很好的漏放雷电流的能力,但前期波头的限压性能不好。而限压型则有很好的限压特性,但其漏放雷电流的能力差。因此开关型一般用在T1类,限压型用在T2类。
     
 楼主| 发表于 2018-2-24 10:24:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-2-24 10:53:15 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-2-24 10:24
一个牛角尖的问题:GB写的最小持续电压为1.15u0,有的书记得写是1.55U0,假如某相接地,其他二相电压升高为 ...

假如某相接地,其他二相电压升高为1.732
TN-S系统,某相接地,其他两相电压还是相电压
     
 楼主| 发表于 2018-2-24 11:34:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-2-24 15:49:13 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-2-24 09:16
理论上,有过压保护要求的地方就需要安装SPD或其他的过压保护装置。一般设计、审图人员没有整体分析是否设 ...

{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}

防雷规范写得确实很差
     
 楼主| 发表于 2018-2-24 18:54:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-2-25 09:15:38 | 显示全部楼层
不适用表示不能这样接或没必要这样接。
雷规附录J中关于各系统的SPD设置标示并不清楚,建议参考国表图集15D501(注意看标注)。
     
 楼主| 发表于 2018-2-25 21:26:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽