账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20770|回复: 15

[问题探讨] 消防报警系统线路可否穿KBG管??

[复制链接]
     
发表于 2018-2-6 09:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本项目为五星级酒店,根据图纸设计要求,消防报警及联动系统线路穿管均为热镀锌钢管板内敷设,我想请问是否可以用KBG管?设计规范是否有明确要求,请相关设计师给予权威答复。
不胜感激!
发表于 2018-2-6 09:47:30 | 显示全部楼层
既然规范没有那一条反对,就可以使用
发表于 2018-2-6 09:47:52 | 显示全部楼层
除非当地消防部门有特殊规定
     
发表于 2018-2-6 10:41:44 | 显示全部楼层
一般KBG管 壁厚为1.2mm ,消防线路壁厚要求1.5mm以上,所以消防线路不能用KBG管,一般JDG管用的比较多,SC用的也不不少。
发表于 2018-2-6 10:50:05 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2018-2-6 10:41
一般KBG管 壁厚为1.2mm ,消防线路壁厚要求1.5mm以上,所以消防线路不能用KBG管,一般JDG管用的比较多,SC ...

消防线路壁厚要求1.5mm以上?这是哪里的依据?
     
 楼主| 发表于 2018-2-6 10:59:17 | 显示全部楼层
消防线路壁厚要求1.5mm以上

什么标准的规定?
     
发表于 2018-2-6 11:02:46 | 显示全部楼层
线路壁厚要求1.5mm以上
发表于 2018-2-6 11:09:52 | 显示全部楼层
zhchwen33 发表于 2018-2-6 11:02
线路壁厚要求1.5mm以上

依据在哪?
     
发表于 2018-2-6 11:19:37 | 显示全部楼层
规范貌似没有明文规定,但是消防线路尽量不要用.KBG 壁太薄,容易破损灌浆...
     
发表于 2018-2-6 11:37:09 | 显示全部楼层

民规:8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm 的钢导管。明
敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 的电线管。

大概也就是这条了吧,这章是配电线路布线系统,到是没说火灾自动报警系统也要遵循。
发表于 2018-2-6 14:28:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-2-6 11:37
民规:8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm 的钢导管。明
敷或暗敷于 ...

是呀,据说这个也不完全是怕壁薄烂掉,主要是结合处不好处理,而薄壁扣压式解决了这个问题
     
发表于 2018-2-8 08:49:55 | 显示全部楼层
JDG用的比较多,从来没用过KBG,为啥要难为自己呢
     
发表于 2018-2-8 09:23:01 | 显示全部楼层
11.2 室内布结
11.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金
• 43 •
属)电气导管、Bl 级以上的钢性塑料管或封闭式线槽保护。
11. 2. 2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采
用耐火铜芯电线电缆,报警总结、消防应急广播和消防专用电话等
传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
11. 2. 3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或
Bl 级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且
保护层厚度不宜小于30mm; 线路明敷设时,应采用金属管、可挠
(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可
直接明敷。
GB50116-2013自动火灾报警设计规范中明确了可以穿金属管暗敷呀!只是需要满足保护层厚度等耐火条件。还有金属管暗敷有限制条件:不能在潮湿有腐蚀性的环境中敷设。
     
发表于 2018-2-8 09:40:14 | 显示全部楼层
KBG管壁厚不能满足暗敷设条件(≥1.5mm),不能暗敷设!
     
发表于 2018-2-8 09:54:08 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-2-8 08:49
JDG用的比较多,从来没用过KBG,为啥要难为自己呢

JDG和KBG是类似的钢管,紧定式钢导管,扣压式薄壁钢管

另外,我不太确定的是:KBG是冷镀锌的,JDG是冷/热镀锌的我不清楚,现在有些地区冷镀锌管不让用,具体文件不清楚编号。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则