账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11873|回复: 15

[求助] 树干式供电时,进线电缆为4芯,T接支线需要5芯,PE线怎么引出?

[复制链接]
     
发表于 2018-1-29 10:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
树干式供电时,进线电缆为4芯,T接支线需要5芯,PE线怎么引出?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-1-29 10:28:36 | 显示全部楼层
正规设计,不可能出现楼主所说的情况。
干线4芯,支接5芯。这是什么二把刀江湖大夫?
发表于 2018-1-29 10:43:28 | 显示全部楼层
T接箱处做重复接地,设置PE和N端子板,分出PE和N线
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2018-1-29 10:45:30 | 显示全部楼层
如果不做重复接地,外壳有可能带电位
     
 楼主| 发表于 2018-1-29 11:25:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-29 10:43
T接箱处做重复接地,设置PE和N端子板,分出PE和N线

是不是在T接箱内把PEN线改成PE、N线,PE、N线按支线的规格选取?干线仍然是4芯?
发表于 2018-1-29 11:30:29 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2018-1-29 11:25
是不是在T接箱内把PEN线改成PE、N线,PE、N线按支线的规格选取?干线仍然是4芯?

是的,只是要尽快进入配电箱,不要超过3米
     
发表于 2018-1-29 11:39:26 | 显示全部楼层
还有这种操作?我还理解不到
     
发表于 2018-1-29 12:46:26 | 显示全部楼层
3楼正解      
发表于 2018-1-29 14:30:48 | 显示全部楼层
不过这不是好的做法,最好在电源进户处就重复接地后分出N和PE,你这个T接箱有可能外壳带电
     
发表于 2018-1-30 09:13:26 | 显示全部楼层
方案一、4芯T接出来,用电设备使用TT系统,PE一端接设备的接地装置,T接箱那端接外壳;
方案二、4芯T接出来,在第一个分开关前PEN重复接地,PE与这个接地处与地连接,T接箱那端接外壳;
     
发表于 2018-1-30 16:05:07 | 显示全部楼层
考虑一下在电源进线处设置一个电缆转接箱?这样在电源进线处完成了系统接地形式转换,而且进线处电缆被打断了,便于以后电缆故障时的检修更换什么的。
     
发表于 2018-1-30 16:42:21 | 显示全部楼层
电井内是否敷设一根PE铜排?
     
发表于 2018-1-31 08:59:22 | 显示全部楼层
竖井内布线12楼正解,一般是竖井内共用pe线(铜排或热镀锌扁钢),出竖井改为五芯。
     
发表于 2018-2-1 09:46:56 | 显示全部楼层
难道不是用TN-S啊?笑死了,哈哈哈哈
     
发表于 2018-2-2 15:47:56 | 显示全部楼层
在入户进线处做重复接地,由TN-C系统变成TN-C-S系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则