账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6743|回复: 11

[求助] 热继电器如何整定

[复制链接]
     
发表于 2018-1-22 15:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-22 16:52:30 | 显示全部楼层
电机额定电流I=P/1.732*0.38*cosφ*η,热继电器额定电流I×(1.1~1.5)热元件整定值等于电动机额定电流,不一定正确哦
     
发表于 2018-1-22 16:59:14 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-1-22 16:52
电机额定电流I=P/1.732*0.38*cosφ*η,热继电器额定电流I×(1.1~1.5)热元件整定值等于电动机额定电流, ...

额定电流与效率无关η,另外,您是不是应该在分母处加个()?
     
发表于 2018-1-22 17:19:12 | 显示全部楼层
加()是对的  另外那个效率是考虑电机的实际输出功率  所以再除个效率
     
 楼主| 发表于 2018-1-22 17:34:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-22 17:34:37 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-1-22 17:19
加()是对的  另外那个效率是考虑电机的实际输出功率  所以再除个效率

嗯,有道理,额定功率是输出功率
     
发表于 2018-1-22 18:06:45 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-1-22 17:34
热继电器与断路器的过载保护视乎有交点,我脑子一下没转过弯,1.5是不是大点?见通用配电设备规范我以前 ...

这个难以掌握,反正实际当中要按运行情况调整的
     
发表于 2018-1-22 18:09:43 | 显示全部楼层
ABB,施耐德的产品资料上有速配选型
     
发表于 2018-1-22 21:32:27 | 显示全部楼层
0.95~1.05倍额定电流
     
发表于 2018-1-23 10:02:56 | 显示全部楼层

0.95~1.05倍额定电流,同意此种整定方式
     
 楼主| 发表于 2018-1-23 22:39:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-1-23 23:00:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则