账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6024|回复: 4

[问题探讨] 火灾自动报警线路敷设有防火分区的要求吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-1-17 17:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾自动报警线路敷设,有按防火分区敷设的要求吗?
例如我把手报和消火栓按钮放一起,电话线能不能沿立管方向,竖向敷设呢?
     
发表于 2018-1-18 08:51:38 | 显示全部楼层
可以,我们这这么做的很多,这样比较省材料,不过还是感觉按规范比较好
发表于 2018-1-18 09:19:57 | 显示全部楼层
如果有防火分区的要求,就不会有穿越防火分区要加隔离模块的要求了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2018-1-18 09:43:30 | 显示全部楼层

如果有防火分区的要求,就不会有穿越防火分区要加隔离模块的要求了

信号及电源规范有要求,但是广播及电话规范没有要求,住宅类我们电话及广播都是垂直系统。
     
发表于 2018-1-18 21:59:06 | 显示全部楼层
海阔2014 发表于 2018-1-18 09:43
如果有防火分区的要求,就不会有穿越防火分区要加隔离模块的要求了

信号及电源规范有要求,但是广播及 ...

不建议拿住宅来类比,住宅属于特殊的,它一般是按单元来划分防火分区的,不象一般公建那样按层来划分。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则