账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8065|回复: 12

[求助] 请同仁回答,谢谢!商业综合体强电间提资遇到的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-1-15 16:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 fangyuhehe 于 2018-1-17 14:33 编辑

问题:商业综合体,裙房强电间设置原则:
(1)是否需要按照防火分区设置,每个防火分区一个强电间?
如按照防火分区设置,则很难保证“管井上下对齐” ,因为上下对齐,可能会出现“有的防火分区有两个强电间的情况,而有的防火分区则没有强电间”
(2)是否可按照配电分区设置,同时兼顾防火分区。

(3)各位同仁是怎么设置的?


相关规范《民用建筑电气设计规范》-08规定,
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。


然后是《建筑设计防火规范》-16规定

10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。

发表于 2018-1-15 16:47:20 | 显示全部楼层
比如说我办公建筑,每层一个防火分区,有必要每层设置?
是这样的,除住宅外
     
 楼主| 发表于 2018-1-15 16:50:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-15 16:47
比如说我办公建筑,每层一个防火分区,有必要每层设置?
是这样的,除住宅外

不好意思,我复制错了,主要还是想问商业综合体,强电间设置原则
发表于 2018-1-15 16:51:10 | 显示全部楼层
是否需要按照防火分区设置,每个防火分区一个强电间?
目前可以一个强电间管几个防火分区,但新民规实施后难,因为有:消防末端配电箱应设置在各防火分区的配电小间内
     
发表于 2018-1-15 21:42:51 | 显示全部楼层
按防火分区设置,如果出现防火分区与电井不对应的情况,需要建筑专业调整平面。

让建筑专业指导,防火分区不是瞎话的,是考校设计功力的!!
     
发表于 2018-1-16 09:04:52 | 显示全部楼层
在建筑专业定方案的时候就得参与,给他们提条件,不是所有建筑师都懂设备的,在我们院像那种上下不对应的情况是需要他们调整的
     
发表于 2018-1-16 09:12:07 | 显示全部楼层
我们的供电分区按建筑的防火分区来划分
     
发表于 2018-1-16 15:55:27 | 显示全部楼层
每个分区设置电缆井
     
 楼主| 发表于 2018-1-17 14:29:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-15 16:51
是否需要按照防火分区设置,每个防火分区一个强电间?
目前可以一个强电间管几个防火分区,但新民规实施后 ...

新民规什么时候实施呢?
     
 楼主| 发表于 2018-1-17 14:32:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-1-15 21:42
按防火分区设置,如果出现防火分区与电井不对应的情况,需要建筑专业调整平面。

让建筑专业指导,防火分 ...

让建筑调整?还是你厉害,人家只要保证不违反建筑规范就可以了
     
发表于 2018-1-17 15:05:06 | 显示全部楼层
1.建议每个防火分区设强电间,尤其是上海的地标规范要求消防配电箱设置在配电小间呢。2
     
发表于 2018-1-17 15:07:27 | 显示全部楼层
2.管井上下不好对其 可以作转换井 这在商业综合是非常正常的。一个防火分区设2个强电间,证明提资的时候没提资好。没充分的与建筑沟通
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-17 15:07:49 | 显示全部楼层
fangyuhehe 发表于 2018-1-17 14:32
让建筑调整?还是你厉害,人家只要保证不违反建筑规范就可以了

当然了,防火分区画的乱,每次建筑都被我骂~~

我一个竖向的电井,一会儿算左边分区,一会儿算右边分区,这能不骂么~~老老实实的上下对齐,总要画成海岸线那样,太随意了。

规范只是最低标准,所以我才说建筑画的好,是要水平的。

建筑画成花儿,那是方案水平高。
能盖出来,那是结构水平高。
建筑画的合理,各专业好用,那是考校功力的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则