账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12489|回复: 17

[问题探讨] 变电所的电缆沟

[复制链接]
发表于 2018-1-12 09:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变电所开关柜下的电缆沟与柜后的电缆沟之间,通过一个个孔洞走电缆。有的每个孔洞上方浇一根横梁,有的就是做几个柱子,没有横梁。不知各位采用哪种做法?
     
发表于 2018-1-12 09:28:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2018-1-12 09:31 编辑

"每个孔洞上方浇一根横梁"? 不是一根通长横梁吗。想了一下:只有柱子,柜体后侧基底用槽钢固定在柱顶也可以安装。只是我从来没这么做过。而且没有横梁,上方柜体基底的整体受力稳定性肯定差不少。极端情况如地震等状态下会出问题吧
 楼主| 发表于 2018-1-12 09:36:39 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-1-12 09:28
"每个孔洞上方浇一根横梁"? 不是一根通长横梁吗。想了一下:只有柱子,柜体后侧基底用槽钢固定在柱顶也可以 ...

我院很多结构专业就是这样弄的,柱上上方直接放槽钢,总感觉哪里不对,又说不上来

点评

极端情况下有问题,一般情况下可以  发表于 2018-1-12 11:48
     
发表于 2018-1-12 09:55:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-12 09:36
我院很多结构专业就是这样弄的,柱上上方直接放槽钢,总感觉哪里不对,又说不上来

我这里上面做横梁的多一些。(我这里做上进上出和电缆夹层的比较多,电缆沟少)

但是感觉柱子上放槽钢应该也行。
     
发表于 2018-1-12 10:40:14 | 显示全部楼层
大神们担心的有点多了吧,结构都不担心
 楼主| 发表于 2018-1-12 10:41:51 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-1-12 10:40
大神们担心的有点多了吧,结构都不担心

关键是我们电气专业以后就照这样提资料了
     
发表于 2018-1-12 10:43:05 | 显示全部楼层
我们院结构比较保守,都是用梁
     
发表于 2018-1-12 10:50:43 | 显示全部楼层
不是相当于一面剪力墙上预留几个大孔连通柜后的电缆沟吗
     
发表于 2018-1-12 11:46:59 | 显示全部楼层
gunflower 发表于 2018-1-12 10:50
不是相当于一面剪力墙上预留几个大孔连通柜后的电缆沟吗

你这个做法比较费料。我理解的结构模型是横梁下增加几个必要的承重的砖柱
     
发表于 2018-1-12 11:50:38 | 显示全部楼层
我们一般间隔2-3块柜子下面做支墩,支墩上通长做梁。便于开关柜安装,也方便柜后电缆沟盖板制作安装。

点评

标准图集做法  发表于 2018-1-12 11:55
     
发表于 2018-1-15 09:08:39 | 显示全部楼层
型钢下按照结构验算要求,间隔设置支撑柱,留出的空间方便电缆施工;
     
发表于 2019-10-17 16:45:38 | 显示全部楼层
这个不是都是建筑专业做的吗,你们难道电缆沟都做的钢筋混凝土形式的吗
     
发表于 2019-10-17 16:48:46 | 显示全部楼层
我们一般都是砖混结构的,但是不知道电缆盖板是什么时候选钢盖板,什么时候选预制板形式的
     
发表于 2019-10-18 11:22:45 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-10-17 16:48
我们一般都是砖混结构的,但是不知道电缆盖板是什么时候选钢盖板,什么时候选预制板形式的

二种都可,选鋼为佳,以便维护
     
发表于 2019-10-18 11:38:50 | 显示全部楼层
室内需维护的地方一般钢盖板,室外一般预制板。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则