3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
(1)住宅户内配电箱一般出线回路(照明、插座、中央空调等)根据住宅设计规范不需要人为去计算户内配电箱的功率,根据规范直接套用4KW 6KW 8KW 12KW 15KW, 那意味着3.5.5条文计算方法不适用住宅吗?
(2)3.5.5此条文适用商业办公性质的工程,那下面举例提出疑问:
L1相总5.7KW,L2相总5.8KW,L3相5.1KW,全部为单相出线,最大相单线*3为此箱的功率计算负荷,5.8*3=17.4KW,为何图纸中给出这么大的40KW的用电负荷。