账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10598|回复: 7

[求助] 10kV不接地系统PT二次接线的一点接地问题

[复制链接]
     
发表于 2018-1-3 16:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
四版手册762页“几组电压互感器二次绕组之间有电路联系或者地电流会产生零序电压使保护误动作时,接地点应集中在控制室或继电器室内一点接地”。查了下GB/T50062和DL/T866-2015,均未有说明。
请问这段话如何理解?无论是三相式还是两相式接线,能否分析一下,谢谢!



     
 楼主| 发表于 2018-1-8 15:50:21 | 显示全部楼层
看了下图纸,两相PT的V-v接线,不能用一点接地的方式,否则可能有一组PT二次接地的B相失去了接地。
     
发表于 2018-3-15 15:55:49 | 显示全部楼层
这个和变压器一点接地的一个道理。
     
发表于 2018-3-16 09:35:44 | 显示全部楼层
同问,同问。
坐待高人。

     
发表于 2018-5-25 09:53:03 | 显示全部楼层
看你绕组形式和电压等级的。一般20kV以下,保护集成的微机型都在变配电室一点接地了。VV接法是B相接地,YY接法是中性点接地,开口三角是n点接地,当你二次绕组有2-3-4个的时候,是分别引一条接地线到接地铜排上,这个接地铜排才是一点接地。
如果是110kV的变电站,这个接地线就引到控制室的N600小母线上一点接地,电压互感器的一次接地Y0Y0开口三角这种,一次绕组的Y中性点接地就在开关场内,一般不与二次绕组一起
     
 楼主| 发表于 2018-6-5 12:44:15 | 显示全部楼层
popu12 发表于 2018-5-25 09:53
看你绕组形式和电压等级的。一般20kV以下,保护集成的微机型都在变配电室一点接地了。VV接法是B相接地,YY ...

感谢回复,给你发了个消息,请查收一下,谢谢!
     
发表于 2018-6-5 14:50:22 | 显示全部楼层
有规程规定,电压互感器二次必须可靠接地。这是从安全角度考虑的,防止高压绕组对低压绕组的碰触。
互感器有三个作用,既:隔离保安,扩展量程,仪器仪表制造规范化。二次接地是隔离保安措施的一个环节,应该在一次设备处就近接地。
几组电压互感器二次一般不会并联运行的,不可能产生互相干扰问题。不同的互感器组,分别通过同一个接地体接地,也不算两点接地。
如果同一个二次,两点以上接地,那么大地与二次导线之间就形成一个闭合的环。当变电所范围内发生接地事故,雷击电流的磁场效应可以穿越这个闭合的环,在环内感生电流,干扰电压信号采集。而且,很容易发生接地错误,造成事故。
发表于 2018-6-12 08:46:06 | 显示全部楼层
学习了,对此点理解还不透彻
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则