账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17359|回复: 24

[问题探讨] 关于变电所的电缆沟

[复制链接]
发表于 2017-12-20 14:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
该变电所位于地下一层,准备做电缆沟时,发现底板均有井字梁,电缆沟避不开梁,这个如何处理?
     
发表于 2017-12-20 16:53:10 | 显示全部楼层
降板,往上垫起来
 楼主| 发表于 2017-12-20 16:59:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-20 16:53
降板,往上垫起来

是的,我们现在就采用的这种方法。想了解一下看看有没有好的办法处理
     
发表于 2017-12-21 00:09:46 | 显示全部楼层
层高要是够,就上进上出,我实在没想明白你的项目情况,不会只有地下一层吧?那放地下一层就不合适了呀
     
发表于 2017-12-21 09:21:51 | 显示全部楼层
同意楼上的做法,地面不适合做电缆沟的情况大多采用上进上出方式,楼板下降施工难度大,因为要做柜底沟的同时还要做出线沟  估计也要与梁有交叉的情况
     
发表于 2017-12-21 10:49:33 | 显示全部楼层
地下一层地板是井字梁?估计还有地下二层吧。
降板?结构可得吊脸子了。在层高可以的情况下,还是局部架高比较好施工。
     
发表于 2017-12-21 10:57:11 | 显示全部楼层
上出的配电柜是不是需要特殊订货?谁有图片发来看看,电缆怎么样上出到电缆桥架里的。
     
发表于 2017-12-21 12:27:57 | 显示全部楼层
hzw0308 发表于 2017-12-21 00:09
层高要是够,就上进上出,我实在没想明白你的项目情况,不会只有地下一层吧?那放地下一层就不合适了呀

有些设备可能没有上出的防范,需要架起来

地下一层为啥不合适?
     
发表于 2017-12-22 20:22:26 | 显示全部楼层
变配电所净高够的话,不可以把室内标高做高吗,专门为了电缆沟,
     
发表于 2017-12-25 08:51:00 | 显示全部楼层
层高够的话架高,做电缆沟,这种做法最简单
     
发表于 2017-12-25 09:11:26 | 显示全部楼层
层高够的话采用上进上出架高
     
发表于 2017-12-25 11:20:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-21 12:27
有些设备可能没有上出的防范,需要架起来

地下一层为啥不合适?

是我考虑片面了,因为我本地的供电局要求很特殊,当年北京的7.21暴雨后,局管的 变配电室是绝对不让放地下了,自管的如果建筑只有地下一层,若放地下一层也很难通过审核;不愿找那麻烦,弄不好里外不是人,所以雨水多的地方我是不建议放地下的;谬论供参考
 楼主| 发表于 2017-12-25 11:25:00 | 显示全部楼层
hzw0308 发表于 2017-12-25 11:20
是我考虑片面了,因为我本地的供电局要求很特殊,当年北京的7.21暴雨后,局管的 变配电室是绝对不让放地 ...

武汉市的也是:公变的不能设置在地下,专变可以(感觉公变的可靠性居然高于专变)
     
发表于 2017-12-27 09:18:08 | 显示全部楼层
hzw0308 发表于 2017-12-25 11:20
是我考虑片面了,因为我本地的供电局要求很特殊,当年北京的7.21暴雨后,局管的 变配电室是绝对不让放地 ...

北京:
分界室一定要在一层,并设置电缆夹层。自管变配电室有多层地下室时,不可以设置在最下一层;当只有地下一层时,应当采取防止积水的措施。

具体到我做的项目,目前北京自管变配电室没有不让放在地下一层的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则