[规范条文] 如何理解道路照明规范的这一条

[复制链接]
发表于 2017-12-20 14:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
CJJ45-2015中6.1.5道路照明配电各单相回路应单独进行控制和保护。
我们现在道路一般是三相配电,单灯设开关保护。
这一条如何满足?
     
发表于 2017-12-20 15:22:59 | 显示全部楼层
树总没看完全文,6.1.5 道路照明配电系统应具有短路保护和过负荷保护,并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的要求。各单相回路应单独进行控制和保护。每个灯具应设有单独保护 装置。
 楼主| 发表于 2017-12-20 15:32:13 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-12-20 15:22
树总没看完全文,6.1.5 道路照明配电系统应具有短路保护和过负荷保护,并应符合现行国家标准《 ...

是呀,就是问这个:“各单相回路应单独进行控制和保护”如何执行?
     
发表于 2017-12-20 16:31:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2017-12-20 16:34 编辑

单相当然要单独进行控制和保护,单相回路有L,N组成。而你是三相回路由L1\L2\L3,N----要这样理解。
     
发表于 2017-12-20 16:55:18 | 显示全部楼层
单相单独保护啊~~就是不能用三相断路器保护3个单相回路~~
 楼主| 发表于 2017-12-20 16:57:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-20 16:55
单相单独保护啊~~就是不能用三相断路器保护3个单相回路~~

是呀,可是我们路灯照明一直是这样做的
 楼主| 发表于 2017-12-20 16:57:58 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-12-20 16:31
单相当然要单独进行控制和保护,单相回路有L,N组成。而你是三相回路由L1\L2\L3,N----要这样理解。

你们的路灯配电是如何处理那?
     
发表于 2017-12-21 09:26:25 | 显示全部楼层
采用TN-S系统,出线回路不设漏电开关,各路灯灯具内设漏电开关
     
发表于 2017-12-21 09:35:20 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-12-21 09:26
采用TN-S系统,出线回路不设漏电开关,各路灯灯具内设漏电开关

这个做法要校验线路单相短路灵敏度,单灯设漏电保护成本较高
     
发表于 2017-12-21 10:06:57 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-12-21 09:35
这个做法要校验线路单相短路灵敏度,单灯设漏电保护成本较高

是的,要不是就采用TT系统
     
发表于 2017-12-21 12:26:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-20 16:57
是呀,可是我们路灯照明一直是这样做的

JGJ16-2008 10.7.7 在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护

...室外路灯归不归民规管呢?好像不是很明确...CJJ45里面好像没提到这部分...
 楼主| 发表于 2017-12-21 14:08:43 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-12-21 09:35
这个做法要校验线路单相短路灵敏度,单灯设漏电保护成本较高

即使单灯设置了漏电开关,是否仍不满足CJJ45-2015中6.1.5那?
     
发表于 2017-12-21 14:24:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-21 14:08
即使单灯设置了漏电开关,是否仍不满足CJJ45-2015中6.1.5那?

应该不满足
 楼主| 发表于 2017-12-21 14:38:37 | 显示全部楼层

所以这个问题怎么处理,目前路灯电缆都是5芯配出的
     
发表于 2017-12-21 14:57:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-21 14:38
所以这个问题怎么处理,目前路灯电缆都是5芯配出的

在配电箱采用时光控